中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 利亚路S 310伺服电机说明书。 [打印本页]

作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 10:29
标题: 利亚路S 310伺服电机说明书。
可正常启动扫堂,转小火位置点火位置30不停止,直接到0位不报警,小火位置在30左右。继电器触点没问题,还有什么可能,大神解决一下 (, 下载次数: 9)





作者: 朱金东    时间: 2021-1-18 10:46
抢个沙发!
作者: wx_赵亚洲_yKYSJ    时间: 2021-1-18 12:44
继电器触点没问题,是怎么判断出来的,请指教?
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 12:45
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2021-1-18 12:44
继电器触点没问题,是怎么判断出来的,请指教?

万用表检测
作者: wx_赵亚洲_yKYSJ    时间: 2021-1-18 12:46
触点在哪里?
作者: wx_赵亚洲_yKYSJ    时间: 2021-1-18 12:46
伺服电机触点在哪?
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 12:47
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2021-1-18 12:46
触点在哪里?

凸轮顶的那里就那里
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 12:48
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2021-1-18 12:46
伺服电机触点在哪?

问题是电路板和外壳接触不好导致触点不动作
作者: wx_赵亚洲_yKYSJ    时间: 2021-1-18 12:49
是这个地方的触点吗?
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 12:51
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2021-1-18 12:49
是这个地方的触点吗?

那里?看不到你发图片了吗
作者: wx_赵亚洲_yKYSJ    时间: 2021-1-18 12:52
董磊rW 发表于 2021-1-18 12:51
那里?看不到你发图片了吗

发在群里了
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 12:54
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2021-1-18 12:52
发在群里了

我没有群,那个群?
作者: wx_赵亚洲_yKYSJ    时间: 2021-1-18 13:01
董磊rW 发表于 2021-1-18 12:51
那里?看不到你发图片了吗

燃烧机网,你是带电测量的还是不带电测量的
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 13:02
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2021-1-18 13:01
燃烧机网,你是带电测量的还是不带电测量的

不带电测量
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 13:05
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2021-1-18 13:01
燃烧机网,你是带电测量的还是不带电测量的

原装利雅路RS310出厂就有这问题,原装私服电机
作者: zhdq009    时间: 2021-1-18 15:18
怎么确定30℃是小火(点火)位?是不是指示0℃那个凸轮才是点火位?
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-18 15:22
zhdq009 发表于 2021-1-18 15:18
怎么确定30℃是小火(点火)位?是不是指示0℃那个凸轮才是点火位?

橙色点火位置
作者: wx_赵亚洲_yKYSJ    时间: 2021-1-19 09:51
董磊rW 发表于 2021-1-18 12:48
问题是电路板和外壳接触不好导致触点不动作

你这个直接回零位,是重新启动还是关机了,有报警提示吗?最后怎么解决的
作者: 董磊rW    时间: 2021-1-19 10:39
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2021-1-19 09:51
你这个直接回零位,是重新启动还是关机了,有报警提示吗?最后怎么解决的

更换私服电机,回到零位一直吹扫,不报警。