标题: 【已解决】利雅路RS310,控制电源单独安装220V隔离变压器,机器点着火就熄灭。 [打印本页]

作者: 沃姆韦尔2017    时间: 2021-1-26 13:52
标题: 【已解决】利雅路RS310,控制电源单独安装220V隔离变压器,机器点着火就熄灭。
【已解决】

求教:利雅路RS310机器,因为变频器干扰原因,现在给控制电源单独安装了220V隔离变压器,可以正常启动,但因为变压器没有零火线区分,机器点着火以后就熄灭,请问有什么好的解决办法吗?

作者: Alexandria2020    时间: 2021-1-26 13:52
给变压器输出的0V接地后可以正常运行
作者: 冷凝燃气锅炉    时间: 2021-1-26 13:54
建议用1.333程控器
作者: 齐国永锅炉    时间: 2021-1-26 13:56
N与接地端子接一起即可
作者: 王洪生158461723    时间: 2021-1-26 14:00
人工区分出来零火线