大型单元机组特点是炉、机、电在生产中组成一个有机整体,加之有大量复杂的控制系统及装置,其相互间的关系又非常密切,当其中某些环节发生故障后,将会影响整个机组的安全运行,严重的故障可能导致机组停机,甚至危及设备和人身安全。为了维持整个生产过程的连续性,保护设备的安全,应设计一套比较完善的联锁保护装置。机炉电大联锁保护的作用就是将炉、机、电联系起来,无论哪一部分出现故障,其他部分都会作出相应的反应。
机炉大联锁一般都是机跳电、电跳机、机跳炉、炉跳机、;炉和电通过机来实现。
机炉电大联锁试验步骤1试验项目
机跳炉跳电:(ETS保护动作 → 汽机跳闸 →锅炉MF T、发电机跳闸 )
电跳机跳炉:(发电机断水→ 发电机跳闸→汽机跳闸→锅炉MFT)
炉跳机跳电:(锅炉MFT → 汽机跳闸→发电机跳闸)
2试验前的准备工作
机组本试验相关的检修工作结束。
机组大联锁试验前,以下试验必须正常:
发电机出口开关、励磁开关分合闸试验正常。
汽机挂闸、打闸试验正常
锅炉MFT试验正常。
3试验步骤
机跳炉、电:(ETS保护动作 → 汽机跳闸→锅炉MFT、发电机跳闸)
投入发电机保护屏热工保护。
锅炉MFT复位。
汽机挂闸。(热控给主汽门开启信号)
检查高低旁关闭。(小于2%)
确认发电机出口刀闸断开。
就地合上发电机灭磁开关。
就地合上发电机出口开关。
热工人员发ETS保护动作信号。(或汽机打闸)
检查汽机跳闸、延时2S锅炉MFT、发电机跳闸
电跳机跳炉:(发电机断水→ 发电机跳闸→汽机跳闸→锅炉MFT)
炉跳机跳电:(锅炉MFT → 汽机跳闸→发电机跳闸)
投入发电机保护屏热工保护。
锅炉MFT复位。
汽机挂闸。(热控给主汽门开启信号)
确认发电机出口刀闸断开。
就地合上发电机励磁开关。
就地合上发电机出口开关。
热工发锅炉MFT信号。(或手动MFT)
检查汽机跳闸、发电机跳闸。
4注意事项
内容来源:热控圈