随着供热市场区域不断发展,按照政府供热规划,将逐年取缔小锅炉供热负荷,热源不足问题将制约企业未来供热发展能力,限制了未来直供热负荷并网接入。
热网监控中心与换热站之间的数据和视频图像的传输是通过租用联通公司的通讯网络实现的,企业每年需支付给联通公司十几万的网络租赁费,增加了企业的运营成本。
板式换热器的使用过程中,由于水处理设备运行不当,水质控制不严,将不符合水质标准的循环水注入换热器,水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。
这些沉淀物,一部分粘结在受热较大的换热器受热面上,形成坚硬的水垢,另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上,形成二次水垢。
由于水垢的导热性能极差,使板式换热器传热恶化,大大降低了传热效率,造成热能的严重浪费,影响换热效率,造成能源损失,增大维修和运行成本,严重影响冬季供暖。
一是部分二网管道陈旧、老化,失水量大,调网困难,造成“近热远冷”;
二是水质指标超标,换热机组板片产生结垢,效率降低;
三是部分楼宇未做外墙体保温,导致热量损失比较大,为满足热用户室温达标,被迫提高机组运行参数,增加了供热成本;
四是供热人员有时因不会调平衡,图省事以满足“死角区”供热需要,采取“大马拉小车”方式、以多开循环泵增大系统循环量来满足“死角区”的热量需求,浪费了电能、热能;
五是受房地产行业宏观调控影响,使部分区域未能按设计开发建设、用户入住率低,热负荷未达到申报负荷,导致目前循环水泵电机功率偏大,增加了耗电量。
为进一步提高供热管理的水平,解决供热管理中常见问题,从以下五个方面入手,逐一进行分析。
通过建设调峰热水炉和背压机组,新增供热能力,增强企业竞争力;开拓供热市场发展方向的同时,解决小锅炉并入热网。
采用智能监控平台系统对调度中心进行升级改造,保障安全、稳定供热,实现换热站无人值守、一站一曲线、集中控制,全面提高供热智能化水平。
针对企业的实际情况,采用的清洗主剂为有机酸,添加专用缓蚀剂,为清除清洗后残留在受热面上的粘泥,需添加:
为确保供热系统安全经济运行,提高供热质量,降低供热成本,对供热系统进行了科学的改造。
企业不断强化供热经济运行管理,加强对“三耗”指标管控。
一是深入研究热泵调整,制定热泵闭环运行调整方案、热泵系统实现“零补水、零热排放”闭式循环运行。
二是结合“大运行”方式,针对每台换热机组在上一供热期运行情况,对换热站机组及一、二级管网深入开展经济分析自查评工作,针对查出主要问题,制定整改方案,跟踪整改并逐项落实验收,统筹管理细化指标,制定温控曲线,根据外界气温实时调整二级网供水温度,满足热用户在不同的外界气温下保持室内温度的恒定。
通过“监控中心能耗分析系统”完成经济指标管理。
一是根据供热面积,结合当日天气预报,自动生成小时需求热量,调度依据需求热量和一级网温控曲线,向当值值长申请供水温度及流量。
二是按热负荷、小区建筑结构,制定每个换热站二级网温控曲线,做到质调和量调相统一,实现换热站供热期不同阶段、每日不同时段精调供热参数。
加强运行监控与管网定期巡视,多措并举控制水耗。
一是每日对换热站二级网补水量进行统计分析,对失水量大的小区进行查漏消缺。
二是针对用户放水,私接管道情况,加大稽查力度,严厉制止用户违法行为,降低水、电耗。为有效治理供热管网跑、冒、滴、漏,达到节能降耗增效目的,利用非供热期改造老旧管网。
一是依据外界气温变化和小区楼宇外墙保温状况及供热期不同阶段二级网供回水温差,合理控制循环水泵差压;
二是查询换热机组实时数据,存在一级网回温高、二级网供温低、循环泵电流大现象,组织人员适时清扫板换和除污器,保证介质流通顺畅,加快循环,降低电耗。
三是对个别换热站实际供热面积比机组供热面积偏小,将原循环泵电机90kW、75kW,分别更换为与之匹配的55kW、37kW,减少用电量。
供热管理工作是一项综合的系统工程,具有长期性和复杂性。供热管理工作最终是为了提高供热系统的运行水平,实现供需平衡、按需供热,达到节约能源、降低成本的目的 。