中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 冷凝采暖炉为什么很节能,耗气量比普通采暖炉低20%以上? [打印本页]

作者: 静jing    时间: 2021-7-5 16:07
标题: 冷凝采暖炉为什么很节能,耗气量比普通采暖炉低20%以上?
冷凝采暖炉为什么很节能,耗气量比普通采暖炉低20%以上?
冷凝采暖炉之所以节能,要从两个点来讲解:第一点就是热回收,第二点就是全预混燃烧。
第一点:热回收
热回收,我先给大家讲三个在初中物理中学习的知识点,大家就明白了为什么叫冷凝采暖炉,为什么热效率能超过100%!
1、甲烷燃烧的化学方程式:
天然气的主要成份为甲烷,当它在完全燃烧时,1个立方的甲烷,需要2立方的氧气(即10个立方的空气),排出2个立方的水蒸气和1个立方的二氧化碳。如下化学方程式:
CH4+2O=2HO+CO
对于普通壁挂炉而言,这2个立方的水蒸气就排在大气中了。而冷凝式壁挂炉就是把这2个立方的水蒸气的热量进行热收回收。
2、物体的三种物理状态:
下面我们在讲一下物体的三种物理状态的转换:
(, 下载次数: 12)
水的三种物理状态为:水、冰、水蒸气


按上图所示,水蒸气转化为液态,为冷凝,会放热。冷凝式壁挂炉就是将壁挂炉排出的水蒸气转化为液态水,并吸收冷凝时所放的热量。冷凝采暖炉的名称就是这样来的。
(, 下载次数: 14)
3、显热和潜热
(, 下载次数: 10)
我们把一壶温度只有10度的水放到火炉上烧,大概15分钟,这一壶水就烧开了,温度达到了100度。在这15分钟里,水壶中的水所吸收的热量叫显热。
这时,我们把这壶水放在火炉上,继续烧,大概2-3个小时以后,水壶的水烧干了,但水壶中的水的温度一直没有变化,是100度,在这个过程中,水所吸收的热量叫潜热。
显热是温度有变化,但物体的状态没有变化,吸热量小。
潜热是温度没有变化,但物体的状态有变化,吸热量很大。
因为壁挂炉的排烟温度高达120℃以上,而冷凝式壁挂炉的原理是利用采暖回水的温度进行冷凝,因此采暖回水在吸收水蒸气冷凝的热量时,可以同时吸收水蒸气的显热和冷凝的潜热。
从这一点可以看出,只有采暖回水温度低于水蒸气冷凝的露点温度,才会形成冷凝;因此业界就有很多人提出,地暖用低温水,暖气片用高温水;冷凝炉+地暖才是绝配,冷凝炉+暖气片不会形成冷凝,燃烧效率只会比普通采暖炉高一点!其实,这个问题是相对的,而不是绝对的。
从理论上分析,如果水蒸气全部冷凝,冷凝式燃气采暖热水炉的热效率可以达到120%,而实际最高只能做到109%。


第二点:全预混式燃烧器
(, 下载次数: 13)
冷凝式壁挂炉和普通壁挂炉还有一个很大的区别是:冷凝式壁挂炉采用全预混式燃烧器,而普通壁挂炉为大气式燃烧器。
冷凝炉采用了汽车化油器一样的原理,先将燃气和空气混合后,再进入炉内燃烧,燃烧效率将提高很多。而普通采暖炉,是同燃气灶一样的原理,燃气进入炉内直接和空气燃烧。
预混式燃烧,比传统大气式燃烧,燃烧效率更高,噪音更小。
同时,由于风机采用后置方式,为了防爆安全考虑,风机采用的是抗静电叶轮,比普通壁挂炉具有更高的扬程,因此冷凝炉烟道的长度,可以超过4米(普通壁挂炉烟道不能超过4米,1个90度弯头计1米)。
冷凝炉的风机一般都采用低压无刷电机,电机效率高,噪音低。
内容来源:网络