中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 锅炉MFT的那些重要逻辑...... [打印本页]

作者: Alexandria2020    时间: 2021-7-7 15:11
标题: 锅炉MFT的那些重要逻辑......
锅炉MFT的那些重要逻辑......

导  读
锅炉安全灭火是这样定义的:
1)MFT(主燃料跳闸)切断进入炉膛的所有燃料(煤粉和燃油和等离子)。
2)OFT(油燃料跳闸)切断进入油燃烧器及油母管的所有燃油。

锅炉安全灭火逻辑监视燃料及炉膛情况并产生跳闸信号来切断油燃料或整个锅炉的燃料,至于切断哪个燃料需要看具体哪个条件超过了定值。
跳闸后会给出首次跳闸原因的指示,这样操作员就可以进行正确的判断并采取必要的补救措施。
MFT及OFT的首次跳闸原因会显示在跳闸原因画面中。
当MFT继电器复位后,首次跳闸原因也就被清除。
(, 下载次数: 9)

主燃料跳闸(MFT)
FSSS逻辑需要监视以下不同的MFT条件。
如果任何一个条件成立,FSSS逻辑就会跳闸MFT继电器。
由于所有MFT条件都可能造成设备及人身的严重伤害,因此MFT时FSSS会立即停掉所有的燃烧器及制粉设备。
在该MFT条件消失且油泄漏试验完成,锅炉吹扫结束后MFT跳闸才允许复位。
1  MFT跳闸条件如下:
1)        汽机跳闸MFT;
2)        两台送风机全停;
3)        两台引风机全停;
4)        两台空预器全停,持续5min(从风烟系统DPU送来);
5)        炉膛压力高二值3取2,该条件必须至少持续3秒钟;
6)        炉膛压力低二值3取2,该条件必须至少持续3秒钟;
7)        锅炉风量<25% 3取2,该条件必须至少持续3秒钟;
8)        丧失火检冷却风持续10秒钟.( 两台冷却风机停或炉膛冷却风压力低3取2);
9)        全燃料丧失:在有燃烧记忆(任一油层投运,或任一煤层投运)的情况下:(所有角阀关闭或燃油供油速断阀关闭)且(所有给煤机全停或所有磨煤机全停)(脉冲);
10)        全炉膛灭火:在有燃烧记忆(任一油层投运,或任一煤层投运)的情况下,失去所有层火焰(脉冲);(在有燃烧记忆的情况下(有任意一层燃烧器投运)失去所有层火焰。失去层火焰:同一煤层燃烧器中有2个或2个以上燃烧器失去火焰,同一油层燃烧器中有4个燃烧器失去火焰。)(脉冲);
11)        临界火焰丧失:正在运行的煤燃烧器(该层制粉系统磨煤机及给煤机运行超过一分钟)中如果有25%及以上失去了火焰,超过9秒。
12)        有任一煤层运行时两台一次风机停运且油枪都未投运;
13)        首支油枪点火推迟: MFT复位后,10分钟内炉膛仍未有任一油燃烧器投运;
14)        主蒸汽压力高3取2,该条件必须至少持续3秒钟;
15)        省煤器进口流量低3取2,该条件必须至少持续3秒钟; 
16)        给水泵全停;
17)        再热器保护丧失:在总燃料量(来自CCS)大于25%,机组未并网的情况下,高旁阀门关闭且(左高压主汽门关闭或左侧两个高压调门关闭,且右高压主汽门关闭或右侧两个高  压调门关闭)延时一段时间(10秒钟),或低旁阀门均关闭且(左中压主汽门关闭或左侧两个中压调门关闭,且右中压主汽门关闭或右侧两个中压调门关闭)延时一段时间(10秒钟);
18)        操作员跳闸:操作员将MFT两个按钮同时按下;
19)        FSSS电源消失;

2 MFT继电器复位条件:
1)        MFT继电器电源监视1/2正常;
2)        不存在MFT跳闸条件;
3)        炉膛吹扫完成;
4)        MFT继电器已跳闸。

3 任何一个跳闸条件满足,都将引起MFT,MFT具体动作:
1)        跳闸MFT继电器;
2)        关闭进油速断阀(2个);
3)        关闭所有油角阀(加入MFT继电器硬跳);
4)        停止所有磨煤机,关闭所有磨煤机出口门;
5)        停止所有给煤机;
6)        停止所有一次风机;
7)        关过热减温水总阀;
8)        关再热减温水总阀;
9)        跳闸所有给水泵(确定);
10)        送信号到ETS;
11)        送信号到各DPU;
12)        送信号到吹灰;
13)        送信号到脱硫;
14)        送信号到电除尘;
15)        送信号到METS;(2个)

注意:MFT设计成软硬件互相冗余的,当MFT条件出现时软件会送出相应的信号来停掉相关的设备,同时MFT继电器也会向这些设备中的绝大部分送出一个硬接线信号来停掉它们。例如,MFT发生时逻辑会通过相应地模块输出信号来关闭进油速关阀,同时MFT接点也会送出信号来直接关闭该跳闸阀。这种软硬件互相冗余有效地提高了MFT动作的可靠性。

内容来源:锅炉专业




欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4