中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 空气源热泵选型计算 [打印本页]

作者: 李艳    时间: 2021-7-21 08:55
标题: 空气源热泵选型计算
本帖最后由 李艳 于 2021-7-21 09:01 编辑

空气源热泵选型计算

一,主要设备选型计算
1.1冷源设备的选择
1)冷源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。
2)设备容量计算与配置 :根据项目的设备布置条件,选用5台机组,其中3台布置在201号楼5楼,2台布置在181号楼7楼。项目计算冷负荷为2574kW,181号楼预留冷负荷1096kW,总冷负荷3670kW。选用单台制冷量为735kW的空气源热泵机组5台。
1.2热源设备的选择  
1)热源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。
2)设备容量计算与配置 :项目计算热负荷为1411kW,181号楼预留热负荷768kW,总热负荷2179kW。 项目空气源热泵容量根据夏季制冷工况选择,按冬季-2.2℃工况修正校核。根据设备厂家资料,温度修正K1=0.72;融霜修正K2=0.9;机组单台制热量为Q=735*0.72*0.9=475kW。 机组制热量可以满足冬制热需求。

二,通风系统计算
2.1 通风系统风量计算
2.2  通风系统水力计算与风机单位风量耗功率计算
1) 通风系统水力计算简图
2) 通风系统水力计算表
3) 通风系统风机单位风量耗功率计算
(, 下载次数: 11)

(, 下载次数: 11)


(, 下载次数: 11)

三,空调系统计算
3.1 空调系统焓湿图计算  
3.2空调系统水力计算与风机单位风量耗功率计算
1)空调风系统水力计算简图
2)空调风系统水力计算表
3)空调风系统风机单位风量耗功率计算

(, 下载次数: 11)

内容来源:百度文库;吴利琼