中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
对于空气源热泵该如何选择与其适配的水泵
[打印本页]
作者:
李艳
时间:
2021-7-21 09:44
标题:
对于空气源热泵该如何选择与其适配的水泵
本帖最后由 李艳 于 2021-7-21 11:00 编辑
对于空气源热泵该如何选择与其适配的水泵
水泵的选型主要考虑两面:流量与扬程。在热水系统中水泵可分为以下三类,机组循环泵;热水增压泵与水箱连通泵。
一、机组循环泵的选型:
机组循环流量是由技术部门在研发机组时设计好的,在工程计算略微有所不同, 下面结合工程设计来对本部分容作介绍。在工程设计中需要给循环机组配置水泵(即循环泵) 来对水箱中的水进行循环加热,其中主要有两种工程形式:
1.机组循环泵流量的计算:
(1)一台循环机组配置一台水泵,即一机一泵。对这种情况机组循环流量与循 环管径即为样本中所标明的循环流量和接管径。
在实际设计中,往往会碰到这种情况:某新机型样本未标明,无法从产品样本中得知循环流量与接管管径。当碰到这种情况时,流量按下公式来估算:
Q=Q制热÷5×0.86×1.2
式中: Q——流量,
m/h;
Q制热——机组制热量,
KW ;
1.2——安全系数;
5——制热量转换流量转换系数;
0.86——制热量转换流量转换系数。
(2
)多台循环机组共用一台水泵,即多机一泵。对这种情况机组循环流量按下公式计算:
Q’=Q×
N
式中:Q’—循环总流量,
m/h ;
Q—机组循环流量,
m/h ;
N—机组数量;
同样若遇到新机型无法从样本上取得循环流量,按上页公式计算取值。
2.机组循环泵扬程的计算:
H=Z+P+0.1L
式中: H——水泵所需扬程;
Z——机组底部与水箱底部的高度差;
P——机组换热器的水压降,
Kpa(1Kpa=0.1m) ;
L——循环管路的长度;
根据经验,机组循环泵扬程一般选10M左右。
二、热水增压泵的选型:
1.热水增压泵流量的计算:
结合以往设计经验及一些资料文献,归类以下三种法来确定:
(1)根据使用场所的使用时间来计算。
(2)根据使用场所的用水点数量来计算。
(3
)根据使用场所预留的冷热水管管径来计算,即已知冷热水管径,用管径大小来推算流量。
2
.热水增压泵扬程的计算:
根据经验,不含回水系统的热水管路,无论层高多少,扬程取10M左右。
含回水系统的热水管路,扬程根据楼层来确定。
三、水箱连通泵选型
1.水箱连通泵流量的计算:
2.水箱连通泵扬程的计算:参照机组循环泵扬程选取。
3.
商用热泵机组配置的水箱为不锈钢材质的敞开式保温水箱,因水箱是敞开式,故水箱的压力不足以供水,或者和主机循环,要通过水泵来实现。
常用的规格有立式和组合式。
4.工程水箱:
设计中,由与组合式水箱造价高,尽量选用多个小立式保温水箱连通,
而不选用一个大的组合水箱。
5.水泵的介绍:水泵的定义是利用动力机的机械能,传给并排除水体的机械。
简单的说就是传输液体或者是给液体增压的装置。
而水泵在热水工程中主要起以下两种作用:
1)实现水箱和机组之间的水路循环。习惯上称为循环泵。
2)给热水供水提供压力。习惯上称为增压泵。
四、增压泵的控制式
增压泵主要由以下几种形式来实现自动供水:
1)通过流量开关来控制
通过流量开关检测管路流量,当流量小于设定值时,给水泵开启信号,
开启水泵,当流量高于设定值是关闭水泵。
2)通过自动增压装置来控制
通过自动增压装置检测管路水压,当水压小于设定值时,给水泵开启信号,
开启水泵,当水压高于设定值是关闭水泵。
3)通过变频恒压系统来控制
变频恒压系统的水泵电机以软启动式启动后开始运转,
由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力与设定压力经过比较后输出偏差信号,
由偏差信号控制调整变频器输出的电源频率,改变水泵转速,使管网压力不断向设定压力趋近。
这个闭环控制系统通过不断检测、不断调整的反复过程实现管网压力恒定,
从而使水泵根据需水量自动调节供水量,达到节能节水的目的。
内容来源;百度文库