定型机故障测试
1.断开调幅内、外限位,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。 2.断开三指剥边保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
3.断开链条张紧保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
4.断开张紧辊保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
5.断开调幅保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
6.断开排风保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
7.断开出布冷风保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
8.断开循环风机保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失。,报警灯复位。
9.断开两指剥边保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失。,报警灯复位。
10.断开后调幅内、外限位,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,红窗随故障消失而消失,报警灯复位。
11.断开进布脱针限位,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,红窗随故障消失而消失,报警灯复位。    注意:毛刷不启动,进布脱针故障红窗不显示。
12.断开出布不脱针限位,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,红窗随故障消失而消失,报警灯复位。
注:出布不脱针报警开关选择不报警。有故障,GP界面上也没有红窗显示。
13.断开松紧架越位信号,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,红窗随故障消失而消失,报警灯复位。 注:轧车没有启动,松紧架越位红窗不显示。
14.断开链条张紧极限保护限位,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,红窗随故障消失而消失,报警灯复位。
15.断开冷却风机保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,按复位键,红窗消失。,报警灯复位。
16.断开离合器保护开关,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
17.短接主链条变频器报警输出A、C点,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
18. 短接轧车变频器报警输出A、C点,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
19.短接进布变频器报警输出A、C点,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
20.短接出布变频器报警输出A、C点,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
21.短接左、右毛刷变频器报警输出A、C点,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机紧急停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。
22. 短接主链条扩幅变频器报警输出A、C点,GP界面上有红窗显示,报警灯闪烁,主机不停车。消除故障,按复位键,红窗消失,报警灯复位。