一、基础计算
1、电能热值860大卡/千瓦时,空气源热泵冬季采暖综合能效比3:1,即用空气源热泵冬季采暖每千瓦时热能平均2580大卡/千瓦时 。
2、天然气热值8000大卡/m3,天然气普通锅炉热效率70%,即实际计算5600大卡/m3。冷凝锅炉热效率97%,即实际计算7760大卡 / m3.
3、烧开热水每吨需要热量(温升85度)8500大卡。则用空气源热泵需用电3.29度,费用(3.29×7.1=2.34元);
用天然气普通锅炉需要1.52m3(1.52×3.7=5.62元)。
用天然气冷凝炉耗气1.1 m3(1.1×3.7=4.07元) ;
综合上边计算结果, 天然气普通锅炉制热对比空气源热泵费用5.62÷2.34=2.4倍。天然气冷凝锅炉制热对比空气源热泵费用4.07 ÷ 2.34 =1.74倍 。


二、空气源热泵采暖1000平米耗电计算
车间建筑热负荷估值为100W,(室外-9℃,室内18℃) ;
采暖需求热负荷:100KW 冬季-9℃时,设备的能效比为2.2;(采暖季综合能效比为3.0) ;
采暖季日均运行费用:100KW×10h÷3=333KW/h ;
采暖季120天×333度=39960度电。(约4万度电)  


三、天然气锅炉采暖1000平米耗气计算
车间建筑热负荷估值为100W,(室外-9℃,室内18℃) ;
采暖需求热负荷:100KW ;
1KW=1kj/s=3600kj/h ;
1大卡=4.18kj ;
100KW×3600kj/h×10h÷(5600大卡×4.18kj) =154 m3 ;
采暖季120天×154 m3=18480 m3(约1.85万立方天然气) 。                                                                                                     