燃油或燃气锅炉房平面布置及防火要求
燃油或燃气锅炉房平面布置及防火要求
燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内,确需贴邻民用建筑布置时,应采用
防火墙
与所贴邻的建筑分隔,且
不应贴邻人员密集场所
,该专用房间的耐火等级
不应低于二级
,确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的
上一层、下一层或贴邻
(宿舍建筑内的锅炉房不应布置宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻,并应采用防火墙与相邻区域进行分隔),并应符合下列规定:
1.燃油(所用油的闪点不应低于60℃)或燃气锅炉房应设置在
首层或地下一层的靠外墙部位
,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在
地下二层
(也应设置在靠外墙部位)
或屋顶上
(注意:常压或负压燃油锅炉不应设置在屋顶上)。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口
不应小于6m
。
2.采用相对密度(与空气密度的比值)
不小于0.75
的可燃气体为燃料的锅炉,不应设置在
地下或半地下
。
3.锅炉房的疏散门应
直通室外
(“直通室外”,是指疏散门不经过其他用途的房间或空间直接开向室外;或疏散门靠近室外出口,只经过一条距离较短的疏散走道直接到达室外)
或安全出口。
4.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限
不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板
分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用
甲级防火门、窗
。
5.锅炉房内设置储油间(应为耐火等级不低于二级的单独房间)时,其总储量不应大于
1.0m3
,其储油间应采用耐火极限
不低于3.00h的防火隔墙
与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用
甲级防火门
;储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置
带阻火器的呼吸阀
,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
6.在进入建筑物前和设备间内的燃料供给管道上均应设置
自动和手动切断阀。
7.应设置火灾报警装置。
8.应设置与锅炉的容量及建筑规模相适应的灭火设施(对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器;如规模较大,则可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等),当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,锅炉房内应设置自动喷水灭火系统。
9.设在多层或高层建筑的
半地下室或首层锅炉房
,每台蒸汽锅炉的额定蒸发量必须
小于10t/h
,额定蒸汽压力必须
小于1.6MPa
;设在多层或高层建筑的
地下室或顶层的锅炉房
,每台蒸汽锅炉的额定蒸发量
不应大于4t/h
,额定蒸汽压力
不应大于1.6MPa
,必须采用油或气体做燃料或电加热的锅炉;设在多层或高层建筑的地下室、半地下室、首层或顶层的锅炉房,热水锅炉的额定出口热水温度
不应大于95℃并有超温报警装置
,用时必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置。
10.燃气锅炉房应设置
爆炸泄压设施
,燃气锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间
占地面积10%的泄压面积
(泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量不大于120kg/㎡的轻质屋面板和薄弱墙体等面积包括在内;当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部或顶棚敷设金属爆炸泄压板作为补充),
泄压方向不得朝向人员密集场所、人行通道、主要交通道路和消防车登高操作场地,泄压处也不得与以上地方相邻。
(, 下载次数: 9)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
内容来源:消防工程师共享服务