1、可能存在问题的原因

1.1炉水泵运行方式不合理。
1.2炉水泵效率低。
1.3炉水泵出力不足增加运行泵。

2、解决问题的措施

2.1运行措施

  2.1.1控制炉水泵电动机低压冷却水温度和冷却水流量在规定范围内。
  2.1.2严格监视炉水泵出、入口压差。
  2.1.3炉水泵运行二台,一台备用。
  2.1.4监视和调整好汽包水位,防止汽包水位低导致炉水泵工作不正常振动。
  2.1.5提高汽包压力或适当降低给水温度,以消除炉水泵进口汽化现象。
2.2日常维护及试验

  2.2.1根据有关试验要求,严格按照炉水泵运行二台,一台备用的故障处理方案进行操作、维护。
2.3 C/D修,停机消缺。

  2.3.1过滤器、冷却器、滤网解体检查清理。
  2.3.2消除炉水泵系统泄漏缺陷。
  2.3.3 炉水泵电机的绝缘检查。
2.4 A/B修及技术改造

  2.4.1炉水泵出口阀解体检查消缺。
  2.4.2炉水泵叶轮汽蚀磨损情况检查消缺。
  2.4.3径向轴承、推力轴承检查消缺,间隙测量调整。
  2.4.4电动机内加装磁性过滤网。
  2.4.5炉水泵定子线圈检查,导电头更换。
  2.4.6测量调整叶轮底部和泵电机、法兰间的间隙。