中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
电磁阀不换向和滑块变形的危害
[打印本页]
作者:
Alexandria2020
时间:
2021-8-18 09:47
标题:
电磁阀不换向和滑块变形的危害
电磁阀不换向和滑块变形的危害
一、电磁阀故障之电磁阀不换向的后果和表现
1、电磁阀不换向会造成其阀芯或者是滑块无法动作而是固定在某一固定的位置,从而导致空调器的制冷或者是制热无法转换。
2、大多数情况下呈现出来的状况是空调器只能制冷,无法制热,伴随而来的还有空调器防吹冷风装置启动,这种情况下室外机依然在运行,但是室内机去无法制热。直到系统显示故障然后停机;
二、电磁阀故障之线圈短路的危害
制冷空调在调整到制热运行工况时,电磁阀的线圈由于短路而导致电流骤增。严重状况下会导致主控板上的保险丝被熔断从而引起跳闸,造成系统无法正常运行;
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
三、电磁阀故障之滑块变形的故障表现
1、如果电磁阀的滑块出现了变形较为严重的情况,即便是在电磁阀线圈通电的情况下,电磁阀的导阀阀芯也不会有相应的动作。因此就会造成滑块的换向不到位,从而引起阀体内部串气。紧接着制冷压缩机内的高压气体可能就会形成短循环,再下来就会造成高温、高压,直到频繁的热保护造成压缩机的绝缘层被烧坏;
2、对于整个制冷系统而言,滑块变形还会造成截止阀的高压压力向低压端泄漏,从而导致压差变小,具体表现为系统的不制冷和不制热以及制冷制热效果差等等现象;