中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 欧瑞特燃烧器点火失败 [打印本页]

作者: A砥砺前行    时间: 2021-10-9 23:36
标题: 欧瑞特燃烧器点火失败
欧瑞特燃烧器,lfl1.333控制盒,能正常启动,控制盒转到1点火位,阀组不开。以检查,控制盒,阀组,线路,电压,都没问题。
出现故障时因为客户停电,再启动就出现这种情况。此机器是光电管检测火焰。
作者: 欧瑞特燃烧器周    时间: 2021-10-10 12:59
针对描述的现象,可以检查这几方面的东西:1是确定线路没有虚接,断路,主要看控制盒里面的18号脚到阀组的这根线和对应的零线是否有虚接、断路。2是在确定线路没问题的情况下,在阀组这一端的火线上搭个电笔,上电复位后,待程序走到开阀的时候,观察是否有电过来。如果有,应该是阀组有问题。如果没有,应该是控制器坏了
作者: A砥砺前行    时间: 2021-10-10 13:00
感谢以解决,伺服马达没有回位