中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
燃烧器点火失败
[打印本页]
作者:
A砥砺前行
时间:
2021-10-9 23:50
标题:
燃烧器点火失败
欧瑞特燃烧器,lfl1.333控制盒,能正常启动,控制盒转到1点火位,阀组不开。以检查,控制盒,阀组,线路,电压,都没问题。
出现故障时因为客户停电,再启动就出现这种情况。此机器是光电管检测火焰。
作者:
王国磊
时间:
2021-10-10 20:13
风压开关检查没?伺服电机呢?