怎么计算电锅炉的采暖用度?

在整个供暖期内,每平方米电锅炉的采暖使用率可以按照以下公式计算:
  单位面积热负荷×热负荷系数×每天用电锅炉工作时间×采暖期天数×电费单价=整个供暖期间单元面积的电锅炉采暖用度。
  电炉加热的运行状态可以分为以下几类:
  1.用户长时间在家时,电锅炉加热炉24小时不中断运行,将电炉夜间取暖温度适当调低,以节减运行。
  电炉采暖用度为:0.06kw/平米×0.6×10小时×140天×0.48元/度=24.2元/平方米。
  2.上班族,电锅炉的使用者只有中午.晚上在家,电锅炉加热炉分3时间歇运行。
  电炉采暖用度为:0.06kw/平米×0.6×6小时×140天×0.48元/度=14.5元/平方米。
  3.办公室,5日事制,电锅炉仅星期一至星期五取暖,电锅炉采暖炉白日运行,其余时间电锅炉运行在防冻状态。
  电炉采暖用度为:0.07kw/平米×0.6×6小时×(140天×5/7)×0.48元/度=12.1元/平方米。
  4.学校、电炉除每周5日事制外,还有35天假期,电炉采暖时间较短。
  电炉的采暖用度是:0.07kw/平米×0.6×6小时×[(140-35天)×5/7]×0.48元/度=9.1元/平米。
  以上述计算值×房间的实际供暖面积(使用面积)即可计算出整个采暖期电锅炉的运行用度,如果用电锅炉用户公道调停电锅炉或封闭不需要电力锅炉供暖的房间(如空闲的房间.卫生间或厨房),电炉的实际加热面积相应减少,电锅炉的加热利用率也相应降低。
  注意:0.07kw每平米是一平方米节能建筑的节能要求,冬季采暖热负荷为55-70w/平米。
  0.48元/度是今朝北京居民电锅炉用电单价,如采用峰谷电价可按平均0.35元/度计较电锅炉运行用度,用度数为17.6元。
  热载系数0.6是指加热期初期和后期室内需要的热负荷较少,而在暖气期最冷时,室内要求的热负荷为0.6,平均为0.6。
  真正供暖面积:(建筑面积×0.78)-无供暖房间使用面积。
  电加热炉是间接件事.类似于电热水器.空调,其工作时间与室内热负荷需求成比例。
  每一区域的费用单价.供暖周期.电炉每天事务时间各不相同,好比东北地域天气严寒,但他的衡宇保温方法比得上(墙厚0.5米.外涂保温质料.窗户可循环双扇真空玻璃),还可省电,因此它的采暖用度也比山东.北京地域少。