《燃烧器网&LAMTEC产品交流会直播回顾》干货满满!
友情提示:
如果你是手机访问上本页面,
建议在wifi环境下点击链接观看!
(土豪直接忽略此提示)


开课时间:2022年03月30日  19:00
直播地点:燃烧器网腾讯会议
课题主讲人:朱鑫磊
主讲内容:
《蓝姆泰克产品交流会》
(, 下载次数: 64)

【燃友会送福利】来啦
(收看直播的燃友们,燃友会MBA《火速营销直播间》课程福利)
只要您参与我们课程并提出问题
回帖,即可留下问题!
您的问答如果被主播采纳
我们就送您
由“蓝姆泰克”准备的定制礼品一份
(, 下载次数: 59)
正面侧面一体头灯带(手动感应 无需接触)
(请获奖朋友们联系主播哦)

我要如何进入直播间看直播:

(点击上方的“我要参加”即可获得直播链接)
完成报名
审核后
↓↓↓
[hide1]燃烧器网 邀请您参加腾讯会议
会议主题:《蓝姆泰克BT300技术培训交流会》
会议时间:2022/03/30 19:00-21:00 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/Sp9k5YAYl4Hn

#腾讯会议:402-897-079

手机一键拨号入会
+8675536550000,,402897079# (中国大陆)
+85230018898,,,2,402897079# (中国香港)

根据您的位置拨号
+8675536550000 (中国大陆)
+85230018898 (中国香港)

打开手机腾讯会议即可参与
[/hide1]


(, 下载次数: 73)
蓝姆泰克(LAMTEC)云展商城


课程结束后,我们也将整理直播中互动问答环节的精彩内容,
上传至燃友会《课程中心》内供燃友后续交流使用,
您可以关注“温暖无忧燃友会”www.51warm.com

收藏课程表,看直播不迷路:
(可以收藏以上链接)
本活动仅限热能行业人士参与,非本行业人士谢绝入群。
燃烧器网,为您而燃!

也欢迎您能成为讲师团的一员,将您的行业营销与技术知识分享给小伙伴们!
点击下方链接报名加入讲师团:http://www.chinaburner.com/thread-21003-1-1.html
或您可以直接联系文末网站管理人员,我们非常期待您的加入!


作者: 艺能锅炉    时间: 2022-3-25 13:25
大力支持,中国燃烧器网。
作者: 侯富民Rp    时间: 2022-3-25 14:51
期待干货!
作者: Alexandria2020    时间: 2022-3-25 15:13
侯富民Rp 发表于 2022-3-25 14:51
期待干货!

有蓝姆泰克产品技术问题可以在这里回帖提出哦,被主播采纳有奖滴

作者: songjiye886    时间: 2022-3-29 10:46
请问不同品牌燃烧器更换BT330控制盒时,会出现控制盒与UI300操作器不能通讯的问题,是控制盒程序版本不同造成的?还是为了保护不同燃烧器厂商利益设置了控制盒和UI300不兼容造成的?谢谢!
作者: 幸福的约定    时间: 2022-3-30 07:30
大力支持,中国燃烧器网。
作者: 燃烧机李松波yr    时间: 2022-3-30 08:16
怎么样才能加强BT330的抗干扰能力,
作者: 锅炉张uJ    时间: 2022-3-30 08:23
光敏电阻在BT330几种接线的方法。给介绍一下呗。
作者: 涛。    时间: 2022-3-30 08:39
想了解P123內部数据的含义
作者: 罗建平    时间: 2022-3-30 09:16
燃烧机李松波yr 发表于 2022-3-30 08:16
怎么样才能加强BT330的抗干扰能力,

控制器电源用隔离电源,信号号釆用屏蔽信号线,屏蔽线单头接地!信号线与动力电缆及变频负载分开布线
作者: 启军    时间: 2022-3-30 12:49
你好,频繁启动燃烧器,对控制器有没有影响。
作者: 王国琪    时间: 2022-3-30 19:18
BT340什么时候上市?
作者: PKzXXK    时间: 2022-3-30 19:31
BT330系统变频控制有误差吗?
作者: 风无影    时间: 2022-3-30 19:58
BT330的P I D怎样设置,才能达到恒温恒压的误差最小
作者: A燃烧器    时间: 2022-3-30 20:06
你好,朱工,
第一问题:  能详细给讲解一下P123里面的:P316,p329,p405,p415,p453

第二问题:  BT330是否有故障后风机延时吹扫功能吗?
怎样开启?
建议怎样使用次功能?

第三问题: 怎样使用变频器功能,能详细讲解一下吗?

谢谢!
作者: 王国琪    时间: 2022-3-30 20:06
王国琪 发表于 2022-3-30 19:18
BT340什么时候上市?

双气的那种
作者: 广泛yW    时间: 2022-3-30 20:10
电源故障,有详细的代码吗?
作者: ZXiang    时间: 2022-3-30 20:11
请问1、bt330故障时UI300上无法复位是UI300坏了吗
2、U805 D1:3  D2:3776间歇报警一般是什么故障引起的
作者: 华仔BI    时间: 2022-3-30 20:11
BT330的第三通道在运行中无法投入无动作但在曲线调试界面里可以调节动作是什么问题,
作者: siguan179    时间: 2022-3-30 20:13
LAMTEC氧化锆输出什么信号

作者: wangchun    时间: 2022-3-30 20:13
请问氧含量修正在国内有没有相关成功案例?在应用过程是否有遇到导致系统震荡的问题?
作者: 王启东934160657    时间: 2022-3-30 21:05
麻烦问下KLC1000和KLC20/230的区别是什么呢
作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 09:12
王启东934160657 发表于 2022-3-30 21:05
麻烦问下KLC1000和KLC20/230的区别是什么呢

KLC1000检测的波长范围是 185--260nm 属于UV段, KLC2002 检测的波长范围是 380--1150,主要是可见光和近红外部分,另外,这两款火检的都对光信号的波动有感应,恒定的频率信号视为无效信号。同时他们都是间歇式火检,燃烧机一定要间歇式运行,或者手动重启,以规避他本身故障不能这个正常检测而带来的风险,实际来讲,这种重启,只是增加一道自检,不是实时自检,风险还在。但对于中小型燃烧机来讲,经济型火检是选型时的第一步。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 09:14
王启东934160657 发表于 2022-3-30 21:05
麻烦问下KLC1000和KLC20/230的区别是什么呢

两种的最主要的区别是KLC1000是探测紫外光,KLC2002 探测的是可先光,还有一个主要区别是KLC1000是侧向看火,KLC2002是轴向看火。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 09:18
wangchun 发表于 2022-3-30 20:13
请问氧含量修正在国内有没有相关成功案例?在应用过程是否有遇到导致系统震荡的问题?

氧气控制修正在国内外已经有很多的案例,如果在FGR应用中如果加入氧气控制氧含量控制比较稳定,但是对氮氧化物控制也能会有所波动。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 09:21
siguan179 发表于 2022-3-30 20:13
LAMTEC氧化锆输出什么信号

蓝姆泰克氧气分析中的氧化锆信号有电压型和电流型,电流型主要对应LT1系列产品,电压型主要对应LT2,LT3等系列产品,电流型最大的有点就是精度更高,对于烟气分析仪氧气标准输出信号是4-20Ma信号,也可以走LSB, HART等通讯。
作者: A燃烧器    时间: 2022-3-31 09:21
华仔BI 发表于 2022-3-30 20:11
BT330的第三通道在运行中无法投入无动作但在曲线调试界面里可以调节动作是什么问题,

这是LCK100绿色的模块没有插上,如果没有绿色模块把这个功能关闭掉就行了
作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 09:38
华仔BI 发表于 2022-3-30 20:11
BT330的第三通道在运行中无法投入无动作但在曲线调试界面里可以调节动作是什么问题,

通道激活除了参数400-403外,还有参数405和406,405和406参数也需要激活,这两个参数默认值是15,即所有通道默认激活。可以相应检查一下,如有更多问题,请拨打蓝姆泰克技术支持电话010-84871662-821

作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 11:08
本帖最后由 LAMTEC-WU 于 2022-3-31 11:11 编辑
wangchun 发表于 2022-3-30 20:13
请问氧含量修正在国内有没有相关成功案例?在应用过程是否有遇到导致系统震荡的问题?

有案例, 除了单氧控制的基础上,有进一步增加了可燃气,单独的氧气控制,只是把烟道中的氧控制在自己觉得理想的范围,而此时仍会有富余的氧气,风门可以进一步减小,可燃气监测会扑捉到极限,发现了可燃气就是到了不充分的部分,反复调整捕捉这个风门的输出点段,就能捕捉到该负荷点的理想的配风,既没有更多的助燃空气,也没有不充分燃烧。这个功能在欧洲已经用了20年,2015年在大港油田就有成功的案例。当时对用了7年的老百得燃烧机进行了控制器系统的改造。 (, 下载次数: 30)
    单独氧量控制时,对风门增加调节空间                   (, 下载次数: 25)
   氧+可燃气控制时,对风门增加调节空间

(, 下载次数: 27)
黄色区域中间的点状连线,就是单氧控制的操作人员视为理想的氧含量值,在此基础上增加可燃气控制,风量继续减小,直到遇到可燃物,图中黄色区域下方的红色点状线,就是氧气的实际值,其中的点,就是该负荷位时,启用氧+可燃气调节时,系统自动捕捉最小风量,当时的氧量实际值。在欧洲普遍认为在1%左右,0.5%基本是下限。该现场数据还是比较理想的。




作者: wangchun    时间: 2022-3-31 11:11
LAMTEC-WU 发表于 2022-3-31 11:08
有案例, 除了单氧控制的基础上,有进一步增加了可燃气,单独的氧气控制,只是把烟道中的氧控制在自己觉 ...

请问这套控制最终是否实现了提高燃烧效率,节省燃气的目的?有没有数据支撑呢?谢谢。
作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 11:16
广泛yW 发表于 2022-3-30 20:10
电源故障,有详细的代码吗?

电源故障故障代码 990

作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 11:19
ZXiang 发表于 2022-3-30 20:11
请问1、bt330故障时UI300上无法复位是UI300坏了吗
2、U805 D1:3  D2:3776间歇报警一般是什么故障引起的

关闭了第三通道,要把之前的燃烧曲线彻底删除,然后重新做燃烧曲线,此时新的燃烧曲线是没有第三通道的;后面如果再激活使用第三通道,燃烧曲线也要删除,再重新做。注意,修改了这些参数,控制器要断电十秒后 再重新上电,处理器要从新读取设置的参数。

作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 11:23
siguan179 发表于 2022-3-30 20:13
LAMTEC氧化锆输出什么信号

氧化锆传感器的直接信号不可用,需要通过变送单元处理后,才能读取和输出,可以通过LSB,与LAMTEC的控制器共享,分析变送器单元有模拟量输出或者通过相应的模拟量输出模块输出。该氧含量一旦进入控制器系统,可以通过控制器系统通过通讯与上位机形成主从站,氧化锆的分析仪也可以走通讯,没必要,使用较少

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 11:31
王国琪 发表于 2022-3-30 20:06
双气的那种

根据德国方面消息,今年年内将会正式推出,我们也有客户使用BT335加外部检漏装置实现双气燃烧。

作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 11:39
广泛yW 发表于 2022-3-30 20:10
电源故障,有详细的代码吗?

BT300的供电 :230V +10% / -15%   47-63Hz,   超压会烧坏设备,低压则不能保证控制器内部的电气元件都能正常工作。
此外,一些现场的电网可能有大量杂波,影响到供电电压的识别,如下图可见:
[attach]69681[/attach]

杂波会导致正弦波出现波峰波谷的异常,X23端子拾取电压电势时,检测电路识别到异常。这种杂波用指针式万用表或者示波器都可以看到。
现场需要增加滤波器来处理。

顺便提一句,与供电相关的,零线不能有电压,感应电压会导致控制器出现各种莫名其妙的故障。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 11:39
风无影 发表于 2022-3-30 19:58
BT330的P I D怎样设置,才能达到恒温恒压的误差最小

关于调节方法我截了两张图,具体现场需要实际结合实际运行状况调节测试,调出最佳的PID值。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 11:42
王国琪 发表于 2022-3-30 19:18
BT340什么时候上市?

BT340上市使用已经有很多年,现在可以随时询价下单。

作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 11:42
广泛yW 发表于 2022-3-30 20:10
电源故障,有详细的代码吗?

BT300的供电 :230V +10% / -15%   47-63Hz,   超压会烧坏设备,低压则不能保证控制器内部的电气元件都能正常工作。
此外,一些现场的电网可能有大量杂波,影响到供电电压的识别,如下图可见:
(, 下载次数: )

杂波会导致正弦波出现波峰波谷的异常,X23端子拾取电压电势时,检测电路识别到异常。这种杂波用指针式万用表或者示波器都可以看到。
现场需要增加滤波器来处理。

顺便提一句,与供电相关的,零线不能有电压,感应电压会导致控制器出现各种莫名其妙的故障。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 11:47
PKzXXK 发表于 2022-3-30 19:31
BT330系统变频控制有误差吗?

BT330配套VSM100模块控制变频,在设定曲线时是开环控制,允许设定和反馈值有偏差,在设定完曲线后之后的运行,是伺服运行实际值和设定曲线时记录的反馈值进行实施对比,超出偏差报警是通过设定监控带参数值保证的。

作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 11:49
启军 发表于 2022-3-30 12:49
你好,频繁启动燃烧器,对控制器有没有影响。

所有的控制器都有使用寿命,比如:BT300系列控制器,设计使用10年,点火次数25万次,控制器里面有继电器,每次的激活,继电器和相关电流都会受到一次冲击,次数多了必然会缩短使用寿命。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 11:50
启军 发表于 2022-3-30 12:49
你好,频繁启动燃烧器,对控制器有没有影响。

控制器寿命设计是25万次启动次数。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 11:54
songjiye886 发表于 2022-3-29 10:46
请问不同品牌燃烧器更换BT330控制盒时,会出现控制盒与UI300操作器不能通讯的问题,是控制盒程序版本不同造 ...

默认初始代码的UI和任何BT相连,但是一旦和非默认代码XX的BT连接一次就会自动变动此控制器的用户代码且之后此UI只能和此代码的BT相连。

作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 11:55
锅炉张uJ 发表于 2022-3-30 08:23
光敏电阻在BT330几种接线的方法。给介绍一下呗。

接 X20的1、2脚,  如果只有一个火检, P800=6,   
燃烧机一旦获得型式认证,就不要改动火检,否则会导致型式认证证书的失效,更改火检需要跟燃烧机厂家联系。

作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 11:56
罗建平 发表于 2022-3-30 09:16
控制器电源用隔离电源,信号号釆用屏蔽信号线,屏蔽线单头接地!信号线与动力电缆及变频负载分开布线

首先要有一个合格的接地系统且各处接地充分,第二找到干扰源并且远离干扰源。罗建平先生回复的方法均可采纳。

作者: ·终于等到你qq    时间: 2022-3-31 11:58
songjiye886 发表于 2022-3-29 10:46
请问不同品牌燃烧器更换BT330控制盒时,会出现控制盒与UI300操作器不能通讯的问题,是控制盒程序版本不同造 ...

是呢,我也遇到过!好像只有同代码开头的通用。像利雅路19开头。百得是18开头。版本号不同
作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 12:00
燃烧机李松波yr 发表于 2022-3-30 08:16
怎么样才能加强BT330的抗干扰能力,

燃烧机本体上的干扰源,主要来至于点火变压器, 查看点火变压器的标签,都有明确的标识,就是让燃烧头有单独的接地,很多现场这个接地没有做好,或者不是充分有效,在点火变压器工作时,会有要强烈的干扰。
另外,风机的接触器的吸合和弹开瞬间,能量释放也可能有干扰,重新布线就好了,这个干扰不常见。
其他的就是电网里的杂波,比如来至变频器,或者大的动力设备等,需要滤波处理。

作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-3-31 12:09
songjiye886 发表于 2022-3-29 10:46
请问不同品牌燃烧器更换BT330控制盒时,会出现控制盒与UI300操作器不能通讯的问题,是控制盒程序版本不同造 ...

BT300 很容易上手,也正是这个原因会有问题和风险。控制器里涉及到程序,里面的参数设置要与燃烧机相匹配,才能实现燃烧机的设计要求和功能完整,同一个燃烧机厂家的不同机型,程序也会不同,所以控制器也不能互换,更换控制器的时候,都要做严格的检查,以避免出现错误和漏洞,导致程序不正常或者发生事故。 欧洲燃烧机厂家都购买了独立的ID,不同ID之间的产品不能兼容,这就大大的减少了 不同参数配置控制器的错装,这是对燃烧机厂家的一种自我保护。在欧美等发达国家,一旦燃烧机出现事故,赔偿金可能非常巨大。
作者: nuanxin6    时间: 2022-3-31 15:14
A燃烧器 发表于 2022-3-30 20:06
你好,朱工,
第一问题:  能详细给讲解一下P123里面的:P316,p329,p405,p415,p453

316参数是激活前吹扫抑制的参数,329参数的特殊功能的定义比如点火支路在主阀前,还有其它国家的特定标准要求和POC等的定义等,405是燃烧曲线1通道的激活,默认值15代表四个通道全部激活。 415是在前吹扫时燃料阀的动作状态的定义参数,453是第四变频通道运行速度的定义参数, 关于参数可以理解其意思,但是如需要更改建议联系相应燃烧机厂家咨询,避免私自更改参数造成事故发生。
关于故障停机后吹扫,蓝姆泰克所有控制器均具有在发生故障时处于打开的功能,故障停机时需要外辅助措施让风机延时停机进行后吹扫,控制器内部相关设置很快就会推出。
BT300变频设置第一硬件需要配置连接好LCM100和VSM100模块,然后把参数403打开定义成相对应的类型通道并激活。

作者: songjiye886    时间: 2022-3-31 16:34
LAMTEC-WU 发表于 2022-3-31 12:09
BT300 很容易上手,也正是这个原因会有问题和风险。控制器里涉及到程序,里面的参数设置要与燃烧机相匹配 ...

感谢您耐心的回复和讲解!
作者: songjiye886    时间: 2022-3-31 16:43
nuanxin6 发表于 2022-3-31 11:54
默认初始代码的UI和任何BT相连,但是一旦和非默认代码XX的BT连接一次就会自动变动此控制器的用户代码且之 ...

原来只知道不同厂家的控制盒和UI300匹配会出现这种情况,不明白在怎么引起的,看了昨天蓝姆泰克朱工的讲解,才明白具体原因是什么。

作者: songjiye886    时间: 2022-3-31 16:45
·终于等到你qq 发表于 2022-3-31 11:58
是呢,我也遇到过!好像只有同代码开头的通用。像利雅路19开头。百得是18开头。版本号不同

这次了解是怎么回事了。

作者: 王老师gO    时间: 2023-7-26 20:17
感谢蓝姆泰克的技术分享。感谢官方组织的培训,学习到了很多,受益匪浅!
作者: calf8888    时间: 2023-8-8 19:26
朱工您好,我是一新手,也是小白,单位用了6台蓝姆泰克8T300机器,我是操作员,您能否传一份BT300程控器的详细说明书给我,不情之请,请见谅。526730968@qq.com