问题描述:我有一台意科法兰的机器BLU2000 FGR,一直都在使用,昨天开始报H009故障,都是点着火几秒钟熄火,偶尔也能正常燃烧,经观察报故障时离子探针无电流反馈,离子探针更换后故障依旧,哪位知道怎么回事啊?请赐教,赵工18801330635
这台炉是供小区居民生活热水炉,甲方要求无论如何也要修好。
注:本人应燃烧器网要求,把本次维修过程整理出来!只是希望让燃友们了解到现场的问题也希望通过交流找到更安全,更准确的解决方案!
冼志华jN 发表于 2022-4-22 12:55
改用电眼方式如何。