中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 一次燃烧器维修分享(H009故障,都是点着火几秒钟熄火) [打印本页]

作者: 赵清晨GQ    时间: 2022-4-22 11:47
标题: 一次燃烧器维修分享(H009故障,都是点着火几秒钟熄火)
一次燃烧器维修分享
(H009故障,都是点着火几秒钟熄火)
(意科法兰的机器BLU2000  FGR)
问题描述:我有一台意科法兰的机器BLU2000  FGR,一直都在使用,昨天开始报H009故障,都是点着火几秒钟熄火,偶尔也能正常燃烧,经观察报故障时离子探针无电流反馈,离子探针更换后故障依旧,哪位知道怎么回事啊?请赐教,赵工18801330635

(, 下载次数: 25) (, 下载次数: 28) (, 下载次数: 33)
以上为本次故障设备的相关照片


维修过程:

1、
开始主要是找离子棒的问题,调整各种角度,拆装多次,到后来一次都不能燃烧,所有的报警记录都是H009。

2、
后来每个地方逐步排除,电源方面也找了好久,各种测试,故障依旧。

这台炉是供小区居民生活热水炉,甲方要求无论如何也要修好。

3、
最后只能找程序控制器的原因,开始也怀疑到是程控器的原因,但半夜也没地方找配件,没办法只能将程控器拆开,每个元器件都测量一遍,终于发现其中的一个电阻没有阻值,将此电阻短接处理,终于再次点火时正常运转,反复多次都正常。
注:后来又出现了几次H0999报警,今天准备找个电阻换上试试。

注:
本人应燃烧器网要求,把本次维修过程整理出来!
只是希望让燃友们了解到现场的问题
也希望通过交流找到更安全,更准确的解决方案!

友情提醒:
实在没有办法了,今天还要去加电阻,不建议大家效仿。
搞维修不懂得原理切勿盲目短接任何回路!

作者: 路在脚下aP    时间: 2022-4-22 12:26
直接换配件
作者: 侯富民Rp    时间: 2022-4-22 12:28
这是个高手!
作者: A.MASON    时间: 2022-4-22 12:35
实在没有办法了,半夜三四点。临时处理,今天还要去加电阻,不建议大家效仿[捂脸]。搞维修不懂得原理切勿盲目短接任何回路!
作者: 冼志华jN    时间: 2022-4-22 12:55
改用电眼方式如何。
作者: 王国磊    时间: 2022-4-22 13:01
控制器一般在离子探针火检电路都会有电阻,一般离子探针接入强电会将此电阻烧穿,建议换控制器。离子探针之所以没有电流,因回路断开,肯定检测不到电流。
作者: LAMTEC-WU    时间: 2022-4-22 13:32
整条回路都可能因电流过载而损伤,只更换个别元件,还能保证其安全稳定的工作吗?一块控制器多少钱?由此而导致的事故可能不只是这个价钱吧。
作者: 上海燃烧器维修    时间: 2022-4-22 15:25
电阻问题都能找出来,高手

作者: A.MASON    时间: 2022-4-25 08:53
冼志华jN 发表于 2022-4-22 12:55
改用电眼方式如何。

2016年的产品操作面板没有P123功能,改电眼需要电脑软件和专用连线,很麻烦。
作者: zhangs2009    时间: 2022-4-30 15:49
的确是高手
作者: calf8888    时间: 2023-8-13 18:08
感谢楼主分享