中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 采暖系统异响的原因及解决办法 [打印本页]

作者: Alexandria2020    时间: 2022-6-22 09:09
标题: 采暖系统异响的原因及解决办法
采暖系统异响的原因及解决办法

散热器和地暖作为壁挂炉的两大供暖末端,运行工况也影响着整个采暖系统的使用效果,正确的设计、安装、维护必不可少,否则其难免会出现部分问题,影响用户的舒适体验,系统异响便是其中之一。那么,散热器和地暖系统,出现异响的原因有哪些?有何解决办法呢?本期展开探讨。

散热器系统异响


散热器系统出现异响的原因常有内部积存空气,安装操作不到位以及散热器质量不过关等等,对应解决办法如下——

1   系统积存空气

散热器系统中积存空气,部分区域气堵不畅,水流在散热器内部悬流式下垂碰撞内壁多会发出"哗啦"水流声。尤其是在壁挂炉明装采暖系统中,采暖管道多数布置在高处,有的管道会绕门走几字型龙门弯,在高处的管道便非常容易出现气体积存现象;另外,系统在补水时也会带进来一些气体;采暖水加热也会析出部分空气。

解决办法:利用手动或自动排气装置进行排气。需要注意的是,利用手动排气装置排气时,要注意防止出水,一般需要用塑料袋或者毛巾包住阀门再进行操作。

(, 下载次数: 7)


2   散热器局部流速过快

散热器安装有温控器,当其他房间达到温度后散热器关闭,仅剩下一两组在运行,局部流速变快,压差较大,水流产生尖锐“吹哨”声

解决办法:在系统扬程足够的情况下调低水泵档位,或者在进出水口加装压差旁通阀。

3   系统杂质待清理
一方面是散热器焊接工艺差,内部留有渣子或堵盖,在安装时未全面清理;另一方面,则是使用时间过长,杂质积累,受到冲刷产生异响。

解决办法:清洗散热器。

(, 下载次数: 7)

4   恒温阀方向装反
若出现类似机关枪的“哒哒”声,则表明恒温阀方向装反。

解决办法:恒温阀一般标有进水方向,按照指示安装即可。

5   安装不标准

1)明装槽板不牢靠,或者随着使用时间增长,有所松动,需要进一步紧固时,采暖水流经管路带来的冲击和伸缩,就会造成槽板的轻微移动和变形,从而产生“嘎吱异响。

解决办法:避免后期松动,明装槽板间隔一米便采用膨胀钉固定。

2)采暖管道安装不牢固,采暖水经过时,管道受力产生伸缩冲击管槽,出现类似“嗵”声的异响。较大伸缩率的纯塑管,在布管较多的部位也会出现该种声音。

解决办法:管道选用伸缩率低、管阻小的铝塑管,固定时采用固定管卡。

(, 下载次数: 5)

3)散热器未标准安装。若散热器没有进行水平安装或者安装不牢靠,在加热或冷却的时候,散热器热胀冷缩,便易和金属支架摩擦发出异响。

解决办法:散热器安装必须保证水平悬挂,管道连接散热器的时候调整好长度和位置,不要强行安装。若已经水平安装,这时可以加装一个滑动垫片,也能够很好解决异响问题。

0地暖系统异响


由于地暖系统大部分主要隐藏安装于地下,正常工作情况下,几乎没有运行声音,如果有响声,则主要可能是系统部件故障——

1   地暖循环水泵工作异常

当循环水泵出现故障时,常会出现“啸叫”“咔嚓”声,原因有:①循环水泵缺水,水泵空转;②循环水泵超负荷工作,选型与地暖面积不符;③循环水泵中有杂物,影响叶片运转。

解决办法:①检查压力表是否正常,若压力较低,则要对地暖系统补水,需要注意地暖系统的进水回水温度是否正常,一般而言,地暖系统的进水温度为60℃,回水温度为40℃。②循环水泵设计选型要准确,更换大功率的循环泵;③清洗循环水泵,同时也要注意清洗整个地暖系统。

(, 下载次数: 2)

另外,如果地暖系统自动分集水器装反,也有可能出现异响,拆卸重装即可。

内容来源:壁挂炉月刊