中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
如图所示,您给判断一下,问题出在哪了?
[打印本页]
作者:
江南
时间:
2022-9-5 19:25
标题:
如图所示,您给判断一下,问题出在哪了?
如图所示,您给判断一下,问题出在哪了?
(, 下载次数: 24)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
安全第一!
希望各位燃友都能遵守安全规则!
作者:
冷凝燃气锅炉
时间:
2022-9-5 19:28
缺乏燃烧器维保,有专业人士维保永远都不会出现这类问题
作者:
A气化器
时间:
2022-9-5 19:34
回火,炉膛内尺寸过小,温度过高,烧头老化,燃烧或点火时烧头内压力过小,造成回火,由于老化没有机械强度,造成烧头内爆燃损坏。
作者:
吐尔洪·阿不都
时间:
2022-9-5 19:39
有一下几点原因,一是工作环境卫生太差空滤被堵,造成火焰高温区没有能离开预混表面,结果预混网被烧穿,而是过滤器破引起预混网被堵后大量燃气集中到中间通风量好的部位燃烧造成烧穿事故。
作者:
A.MASON
时间:
2022-9-5 19:56
就是脏了,堵了,缺氧了造成的。顺便出几只二手金属纤维燃烧头,楼主优先
作者:
A气化器
时间:
2022-9-5 20:41
炉膛有耐火砖,停火后炉膛内仍然高温,造成烧头金属碳化,回火后损坏,如果只是烧头堵塞,只会造成功率下降不能燃烧
作者:
明qB
时间:
2022-9-5 20:48
堵塞,烧坏了
作者:
王国磊
时间:
2022-9-5 21:08
同上 堵塞不清理,过烧回火爆炸
作者:
王国磊
时间:
2022-9-5 21:09
撕裂的裂口处,就是长时间高温烧坏的现象
作者:
谭谈
时间:
2022-9-6 15:05
金属纤维堵塞板结造成高温氧化穿孔爆燃
过滤器过滤精度
风机压力开关未能保护
使用石油液化气也有可能导致纤维板结
——谭谈
作者:
胡殿元
时间:
2022-9-7 08:44
环境那么差,过滤器堵了,燃烧头烧坏了
作者:
fengfan721
时间:
2022-9-7 11:03
你这个机器应该是后预混燃烧器,一般后预混才有这种情况,简单的脏不会出现这种情况,应该是燃气或者风门伺服机脱轴或者风门卡之类的情况,空燃比过大失调才会出现你这种情况
作者:
方快锅炉-木木李
时间:
2022-9-7 14:29
回火炸膛了,相当危险。
风机前置过滤失效,导致燃烧头金属纤维堵塞,燃烧头内高温
作者:
方快锅炉-木木李
时间:
2022-9-7 14:31
此类长臂是全预混燃烧头,保养周期短,较落后的技术了
欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/)