请教各位专家一个问题,这个型号的变压器,对点火电缆长度有限制吗?

工作:上海齐耀热能梁健:
10米的距离

A-RiRi(葛):
10米估计不怎么好。本身这款点火就很小

工作:上海齐耀热能梁健:
嗯,可能距离太长了,没有拉电弧。

陈一鸣:
(, 下载次数: 8)

陈一鸣:
把变压器这根黄绿线连至点火针边上的接地处试试

工作:霍尼韦尔谢峰:
没必要非要距离那么远,肯定会有能量损耗的。

工作:上海齐耀热能梁健:
好的

鲲:
这款高压包我们常用,一般髙压线超过3米就有隐患了,会出现火花不强烈,有时间当时没问题但时间长了还是容易出现问题,如果高压在步设路线上与周围地远还能改善点,单独加强接地也可以改善。我们产品后期直接将这个高压包放到一个专门盒子里就近安装并加强接地,基本上就很少出问题了。个人应用经验,仅供参考。@上海-711所-梁健 

工作:上海齐耀热能梁健:
@南阳-路诚-李鲲 收到,谢谢李总的分享。

工作:北京德燃皮梦宇:
不方便移动变压器的话,电缆用瓷瓶架设也可解决问题