中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 燃气燃烧器运行故障及解决方案 [打印本页]

作者: BNTET-BONA121    时间: 2022-12-28 14:52
标题: 燃气燃烧器运行故障及解决方案
1、燃气燃烧器马达不转故障原因:
 (1)没有电压(2)保险丝损坏(3)马达失灵(4)控制电路中断(5)燃气输送中断(6)控制失灵(7)接触器不动作(8)热继电器损坏

  解决方案:
(1)接上电路(2)更换(3)修理(4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器(5)打开球阀,在长时间燃气量不足的情况下,通知燃气管理机构
(6)更换(7)手动复位检验(8)更换热继电器

  2、燃气燃烧器马达运转,但在预吹扫状态中停机故障原因:
(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (2)鼓风机受污,热继动作(3)燃气燃烧器马达旋转方向错误

  解决方案:(1)正确调节压力开关,如果需要,进行更换(2)清洁(3)电源换极

  3、马达运转,点火正常,但稍后故障停机故障原因:
电磁阀没有打开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂

  解决方案:更换电磁阀或排除电路不通的故障,在接线柱上检验电压
一无六山久期吧依旧期六







欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4