中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
700KW以下的冷凝炉可以规避GB50041-2020规程吗?有超高层避难层设置长压锅炉的案列吗
[打印本页]
作者:
江南
时间:
2023-2-12 09:11
标题:
700KW以下的冷凝炉可以规避GB50041-2020规程吗?有超高层避难层设置长压锅炉的案列吗
哪位朋友有在超高层避难层设置长压锅炉的案列吗?
700KW以下的冷凝炉可以规避GB50041-2020的规程吗?
(, 下载次数: 17)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
配图与内容无关
作者:
长江浩浩数千里
时间:
2023-2-12 09:56
不能不能不能不能
作者:
幸福的约定
时间:
2023-2-12 19:02
可以利用99kw壁挂炉,
作者:
Foxdv
时间:
2023-2-12 20:26
只要是常压热水系统,就不需按照锅规要求,也就是不算特种设备
作者:
方快锅炉-木木李
时间:
2023-2-13 08:52
GB50041-202对于热水锅炉, 适用于单台锅炉额定热功率0.7mw~174MW,额定出水口压力为0.1MPa-2.5MPa额定出水口温度≤180℃。所以<700KW的不在这个“锅炉房设计标准”要求范围内.