中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
SIEMENS程控器 LME22.331C2 故障 程控器灯闪烁,偶尔故障报警
[打印本页]
作者:
彭伟YX
时间:
2023-3-24 11:08
标题:
SIEMENS程控器 LME22.331C2 故障 程控器灯闪烁,偶尔故障报警
锅炉正常燃烧后,程控器(SIEMENS程控器 LME22.331C2 )灯闪烁,偶尔故障报警,请问考虑什么原因?[attach]86791[/attach][attach]86791[/attach][attach]86791[/attach]
(, 下载次数: 22)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
作者:
王国磊
时间:
2023-3-24 13:09
离子探针脏,火焰偏斜,风大脱火
作者:
金刚Mb
时间:
2023-3-24 16:22
探针检测不好清理一下调一下探针位置调一下空燃比
作者:
有话直说uF
时间:
2023-3-24 19:53
拆下混合单元,查看离子探针是否在小火区
作者:
~王~Gs
时间:
2023-7-6 19:16
火焰不稳定 探测到火焰忽若忽强才会闪烁
作者:
songjiye886
时间:
2023-7-7 08:43
运行过程中绿灯闪烁,是火焰信号不稳定造成的。可以清理下探针或调整下探针位置、或者调整下风气配比。