关于H010故障代码的讨论
燃友会@燃烧器网3群 微信群上的聊天记录如下,请查收。

—————  2023-07-13  —————


旖旎  16:28
(, 下载次数: 10)

旖旎  16:28

有没有师傅知道这是怎么了

北斗  16:30

我也遇到过,是改参数后出现的吧

姜凯13572114299  16:31

应该是FGR关了

旖旎  16:32

运行中出现的

旖旎  16:33

然后报故障

王绪友—天津福祥利德  16:36

故障代码是啥

旖旎  16:37

(, 下载次数: 12)

王绪友—天津福祥利德  16:39

(, 下载次数: 13)

12℃Shining  16:39

吹扫后,点火成功了吗?看见火焰了吗?

王绪友—天津福祥利德  16:39

有没有点火阀

旖旎  16:40

点火失败直接报警怎么出个图一

旖旎  16:40

用户表达的也不清楚

旖旎  16:41

有的

12℃Shining  16:42

我之前遇到过类似的,点火针爬电,点不着火

王绪友—天津福祥利德  16:42

上次出现这个问题010是点火针和风气配比还有清理了电磁阀

旖旎  16:43

我让他们检查一下电极看看