衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 09:50
各位专家,燃烧器频繁放炮,故障码609、004、261是哪里的问题?
609检查一下X06端子,看下接的什么,有的接联锁,有的接高压,如果是高压,那就是高压开关或者线路有问题,确实不行可以直接把X06短接。
004要检查的东西就多了,火焰探测器、风气配比、阀组都要检查一下,具体要看哪个阶段出的问题,大概率是火焰探头问题。
261和251差不多,都是伺服电机的故障,根据通道找到对应的电机,先排除机械故障,看下蝶阀、风门板这些有没有卡住,其次就是伺服电机的线容易出问题。
衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 10:05
燃烧中放炮,有时候刚点着几分钟,有时候快到压力的时候放炮然后报警
衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 10:06
吕东岗18232786966沧州天龙燃烧设备 10:07
手动控制点位,看那个点有问题,如果有烟检仪测一下最好
衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 10:08
@衡水宏达锅炉李英湃 什么电磁阀,测下阀后压力,测下尾气,检查烟管烟道有没有积灰。
衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 10:11
衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 10:11
我提供个思路你参考一下 应该是前年一个现场跟你这个情况类似 烧着不定时爆响然后熄火 电磁阀年头长了 天热的时候出现的这个情况 弄了个风扇对着吹就没什么问题了 让客户换电磁阀他没肯 建议你换个电磁阀看看情况
跟你这个情况类似 有时候能烧一会 有时候没多久就熄火 炉膛彭的爆响 不定时的出现
刚才没理解放炮的意思,原来是真的放炮,还以为放炮是抛锚,不工作的意思
衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 10:16
衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 10:18
先给他一个风扇吹着,解决了问题就能谈换电磁阀了,不解决问题让他换他肯定不换
风扇吹,只是解决因过热导致的流量不稳,可能是弹黄或者密封件。
衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719 10:38
当时只有一个故障609,到现场我看了一下管道压力比以前下降了,让天然气公司把压力调高了,把机器端子和电磁阀端子都紧了一遍,量了量电压有些低,他自己买了一个稳压器装上了,烧了1天当时一点事没有。