中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 百得TBG120故障 [打印本页]

作者: 运城吴    时间: 2023-8-29 11:13
标题: 百得TBG120故障
百得TBG120p,故障代码10次,转到小火位七八秒后报警。拆除离子探针也不管用,风压开关正常,气压开关正常。还有哪些可能性,机器用了八九年了,时不时出现同样的问题。 (, 下载次数: 13)
作者: B7SIKi    时间: 2023-10-12 06:45
换控制器,检查伺服电机~
作者: 阿汤燃烧机    时间: 2023-10-12 07:16
既然能点火运行,说明接线没问题,故障码10下,就换程控器
作者: A.MASON    时间: 2023-10-12 11:42
一周前上海给你打电话了么?利雅路的调试维修
作者: 李刚QU    时间: 2023-10-12 14:21
建议主板烘烤干燥以后,涂刷两遍绝缘清漆。希望对你有所帮助
作者: 董磊rW    时间: 2024-3-22 12:09
更换控制器,控制器上寿命已到