中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
SIEMENS LME11.330A2和 LME22.331A2 通用吗
[打印本页]
作者:
江南
时间:
2023-9-9 14:49
标题:
SIEMENS LME11.330A2和 LME22.331A2 通用吗
SIEMENS LME11.330A2和 LME22.331A2 通用吗
(, 下载次数: 12)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
作者:
锅炉张uJ
时间:
2023-9-9 14:51
肯定不能通用啊
作者:
阿汤燃烧机
时间:
2023-9-9 14:52
不能通用,11不能带伺服,有断火自动重启功能,22相反。
作者:
锅炉张uJ
时间:
2023-9-9 14:54
22
能用在11的机器上。反过来肯定不行
作者:
快乐幸福
时间:
2023-9-9 15:06
不通用 吹扫时间不一样
作者:
比尔冯
时间:
2023-9-10 21:47
11的可以重启三次.用在小机器一段火上面。