工程名称 | 安装班组 | |||||||
施工地点 | 安装负责人 | |||||||
锅炉 | 型号 | 设备厂家 | 额定功率(MW) | |||||
设备编号 | 本体外形尺寸 | 制造 日期 | ||||||
项 目 | 内 容 和 要 求 | 检 查 结 果 | ||||||
锅炉技术档案 资料 | 是否有以下锅炉制造技术资料:(1)锅炉图样[包括总图(有设计审核章)、安装图和主要受压部件图];(2)受压元件的强度计算书或计算结果汇总表;(3)安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表;(4)锅炉质量证明书(包括锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书、出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和耐压试验证明);(5)锅炉安装说明书和使用说明书;(6)受压元件重大设计更改资料 | |||||||
是否有以下安装资料:(1)锅炉安装监督检验证书; (2)锅炉安装质量证明书;(3)锅炉施工质量记录(包括安装申报资料、施工方案、材质证明文件、无损检测记录、耐压试验记录、焊接记录、安全附件检定记录、水质化验记录、验收记录) | ||||||||
是否有使用登记和管理资料:(1)使用登记簿; (2)历年的检验报告及检验意见书(定期内部检验报告、定期外部检验报告、耐压试验报告、重大修理改造监督检验报告、水质或油品监测报告);(3)安全附件的整定、校验记 录或报告;(4)锅炉台帐;(5)特种设备作业人员清册和资格证书复印件 | ||||||||
锅炉使用现场检查: | ||||||||
锅炉房布置 | 是否有锅炉房 | |||||||
锅炉房是否设置在聚集人多的房间或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口两旁的 | ||||||||
锅炉房设置在地下室的,是否有强制通风措施 | ||||||||
锅炉房通向室外的门是否有设计成向外开的 | ||||||||
是否存在锅炉运行期间锁住门或闩住门的 | ||||||||
小型蒸汽锅炉,采用燃油、燃气或电加热,是否有可靠温控装置、超温超压自动保护装置、低水位保护装置,出现异常,能否自动切断热源,可以不要求独立建造锅炉房,但是否有应与蒸汽使用场所隔开,安装时是否保证安全阀的泄放方向避开人员所处位置 | ||||||||
锅炉及锅炉房安全管理制度和记录、使用登记检查: 八项安全管理制度: (1)岗位责任制; (2)交接班制度; (3)巡回检查制度; (4)定期检查、检修制度; (5)安全操作规程; (6)维护 保养、清洁卫生制度; (7)水质管理制度; (8)事故报告制度。 五项记录: (1)锅炉安全运行记录; (2)交接班记录; (3)水质处理设备运行及水质化验记录; (4)锅炉和水质处理设备检修保养记录; (5)单位主管部门检查记录。锅炉房应悬挂锅炉使用登记证 | 八项安全管理制度是否悬挂在锅炉房明显位置,没有悬挂或位置是否满足要求 | |||||||
锅炉作业人员是否熟悉八项安全管理制度,现场随机抽查一名以上锅炉作业人员,询问有关条款的熟悉程度,能否达到基本掌握程度 | ||||||||
五项记录,运行人员是否准时、认真填写,情况真实,锅炉管理人员对运行记录定期检查核实。各项记录保存一年以上。现场检查运行记录,记录是否超前或滞后,记录结果是否准确,记录是否保留 | ||||||||
水质是否符合GB1576《低压锅炉水质》,水质化验记录的时间、项目、数据符合相关的标准和规程, | ||||||||
管理制度、记录是否齐全 | ||||||||
锅炉房内是否存在跑、冒、滴、漏,环境卫生差的现象 | ||||||||
锅炉使用登记证是否悬挂在锅炉房内明显处,没有悬挂或位置不满足要求的,小型蒸汽锅炉是否有安全操作规程和运行记录 | ||||||||
人员持证 | 司炉、水质化验人员是否持有特种设备作业人员证,并随身携带正证或副证; | |||||||
司炉、水质化验人员的操作证批准项目是否与所操作的设备类别相适应,并在有效期内; | ||||||||
锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中、地下室时,独立操作的司炉工人是否持有相应级别的司炉操作证,且连续操作同类别锅炉5年以上,未发生过事故 | ||||||||
锅炉安全附件 | 安全阀:铅封、校验标签完好,是否在校验有效期内使用,外观是否无缺陷,有定期排放试验记录,疏水是否畅通,排汽管、放水管是否引到安全地点; | |||||||
水位表:水位表上是否有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志,水位是否清晰可见,玻璃管水位表是否有防护罩。照明、事故照明电源是否完好;两只水位表显示的水位是否一致。同一水位检测系统中,一次仪表与二次仪表显示的水位是否一致;是否有定期冲洗水位表记录; | ||||||||
压力表:是否有校验标签并在有效期内,表盘清晰指针功能是否正常,便于观察,采光或照明是否良好; | ||||||||
自动保护联锁装置是否完好,是否有定期的功能检查记录, | ||||||||
锅炉及辅机检查 | 接头可见部位、阀门、法兰及人孔、手孔、头孔、检查孔、汽水取样孔周围是否无腐蚀、渗漏; | |||||||
炉顶、炉墙、保温密封良好,是否无漏烟现象,无开裂、凸鼓、脱落等缺陷; | ||||||||
承重结构和支、吊架等是否无过热、变形、裂纹、腐蚀、卡死; | ||||||||
锅炉范围内管道及阀门是否泄漏,保温是否完好无破损; | ||||||||
排污装置:阀门、排污管是否渗漏;排污畅通,排污时是否振动,是否有定期的排污记录; | ||||||||
给水系统:给水设备、阀门是否能保证可靠地向锅炉供水; | ||||||||
燃烧系统:燃烧设备、燃料供应设备及管道、除渣、鼓、引风机运转是否正常; | ||||||||
循环泵:循环泵和备用循环泵是否完好,可靠; | ||||||||
给水设备是否完好,匹配合理,水处理设备是否正常运行,除氧装置工作是否正常 | ||||||||
其 它 | 枕梁及分配梁支撑处地基是否满足受力要求 | |||||||
枕梁及分配梁支撑点是否合理 | ||||||||
验算吊带受力是否满足要求(抗拉、抗剪、挤压) | ||||||||
有无正确设置安全标示牌,作业点有无安全技术操作规程 | ||||||||
有无指定机长、明确各部位操作人员的岗位责任 | ||||||||
有无试运行,有无岗前教育和三级安全交底 | ||||||||
检查内容: 检查人员签名: 年 月 日 | ||||||||
检查结论: 签字: 年 月 日 | ||||||||
整改意见: 整改负责人: 年 月 日 |