标题: 各位老师 西门子火焰放大器LFE和lfs通用吗 一样的信号类型吗 [打印本页]

作者: 江南    时间: 2023-12-18 19:29
标题: 各位老师 西门子火焰放大器LFE和lfs通用吗 一样的信号类型吗
各位老师 西门子火焰放大器LFE和lfs通用吗 一样的信号类型吗
(, 下载次数: 12)
配图与内容无关
作者: ricky_pei    时间: 2023-12-18 19:29
可以通用,LFE10是老款,已停产。
现在都用LFS替代。
作者: A燃烧器    时间: 2023-12-18 19:38
功能上完全可以代替,必须换底座 重新改一下线,但是执行标准和认证要注意  (用到特殊行业可能会需要相关认证书)。具体需要这样改线和接线图可以联系我。
作者: lujianmin2801    时间: 2023-12-18 19:51
通用的 只是接线端子不一样。
作者: SchwankCHN    时间: 2023-12-19 15:20
是通用的,老款已停产