电磁阀故障现象及处理方法


(, 下载次数: 7)
故障现象
处理方法
通电后电磁阀不工作
先检查接线是否正常。再检查线圈是否断了。给电磁阀开或关的信号,听电磁阀是否有动作的声音,若听不到声音,线路或线圈肯定有问题。检查接线是否有接触不良、断路、短路现象,线路没问题就是电磁阀线圈断了,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,线圈电阻值不正常大多是电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧坏,弹簧过硬、反作用力过大、线圈匝数太少、吸力不够也会使线圈烧坏。烧坏的线圈只有更换。
通电后电磁阀没有打开
可检查阀盖螺钉是否松动,更换阀盖密封垫后才出现这一故障,应检查密封垫片是否过厚、过薄,或者螺钉松紧程度不一致。检查阀芯是否卡死,有导阀的应检查导阀阀口是否有堵塞现象。
断电后电磁阀关不了
检查阀芯是否卡死,导阀阀口是否堵塞。若电磁阀关不死,应检查阀芯的密封垫片是否损坏,阀座是否松动。
阀芯卡死、堵塞故障可通过清洗来解决,清洗可用汽油或水,清洗后用压缩空气吹干,拆卸电磁阀时一定要记住各部件的顺序,避免回装时出错造成新的故障。
来源:热控仪表藏经阁