标题: 燃烧器控制问题求助各位大侠 [打印本页]

作者: kame0415    时间: 2011-11-17 18:43
标题: 燃烧器控制问题求助各位大侠
[s:10]
我用的燃烧器是比例式的,用山武的温控表来控制,输出是4-20ma用来控制燃烧器的比例马达,用事件点来控制主阀的开断。现在的问题是设置完参数以后,比例马达不动,温控表显示开启是100%,如果我不接事件点控制电磁阀,直接控制比例马达就好用,接上事件点比例马达就不动。谁能救救我啊
作者: sheenja    时间: 2011-11-17 19:11
问题不具体,帮不了,具体配置型号都没,是否支持也未知.
作者: kame0415    时间: 2011-11-17 20:34
标题: 回 1楼(sheenja) 的帖子
温控表是日本山武的,电流输出  K型热电偶输入,燃烧器是日本奥林匹亚的
我用电流来控制比例马达的开度,用下线报警来控制电磁阀   
我想问问 正常比例燃烧器 温度控制 一般都设置哪几个参数
作者: bjzwei    时间: 2011-11-21 21:05
比例不需要伺服马达控制电磁阀,比例式燃烧机风门通过机械机构和燃气蝶阀联动或者采用比例式电磁阀。你的燃烧机不是比例的吧。