焱晶小新(122164268) 8:29:18
关于风压开关装的位置。
焱晶小新(122164268) 8:29:45
风压开关可以装在风门挡板的前面和后面。
焱晶小新(122164268) 8:29:53
这2种装法的区别?
焱晶小新(122164268) 8:30:21
以及如何针对2种不同的装法进行调试。
焱晶小新(122164268) 8:30:36
先谢谢大家了
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:47:57
要看您是什么样的风压开关
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:48:28
如果是A6的风嘴就安装在叶轮刮风的前面
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:48:42
不是你说的风门挡板的前后
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:49:34
如果是带正负压的 那么就分开安装,付压装在进风口,正压装在风叶正刮风的前面
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:52:04
如图