燃烧器运行起来,刚执行吹扫程序,风机一启动就停止。偶尔有一两次可以执行下去点火成功。
共同点燃
此贴被TA们浏览了6937次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

8

主题

20

帖子

14

积分

一段小火

Rank: 2

积分
14
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2009-11-21 18:33:03 | 只看该作者

回 楼主(zyy8371) 的帖子

看一下风机热继设置。如果风机启动后几秒停的,看一看风压开关设置接线有没有错。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:18 天
连续签到:1 天

1

主题

43

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2009-11-24 18:19:07 | 只看该作者
风压开关调的太大了!
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

2

主题

11

帖子

11

积分

一段小火

Rank: 2

积分
11
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2009-12-12 00:05:44 | 只看该作者
可能是检漏仪的问题,换一下试一下。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

1

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
5#
发表于 2010-2-5 10:01:11 | 只看该作者
火焰探针未检测到火焰
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

2

主题

14

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2010-3-27 10:16:26 | 只看该作者
看一看风压开关设置的位置 或接线有没有错
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

97

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

7#
发表于 2010-4-28 17:09:54 | 只看该作者
吹扫一开始就就停止,这不是风压开关的问题,查一查热保护,控制器性能好不好,继电器触点是不是有粘连了,
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

7

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

8#
发表于 2010-7-3 21:53:16 | 只看该作者
检查风压开关
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

4

主题

10

帖子

8

积分

一段小火

Rank: 2

积分
8
公司
保密

社区居民

9#
发表于 2011-9-6 23:37:10 | 只看该作者
视具体情况而定:1、如停机后自动启动,是风压问题;2、如停机后检漏开关动作,是双重电磁阀内漏;3、如只是程控器动作,是错误的火焰信号;等。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

4

主题

10

帖子

8

积分

一段小火

Rank: 2

积分
8
公司
保密

社区居民

10#
发表于 2011-9-6 23:43:34 | 只看该作者
如果想确定是否是燃烧机电机热保护动作,可将热保护调整在手动复位即可。