[最近工地那边的 一吨锅炉已经安装好了,用的是百得 TBG85P 两段燃气,于是老板就让我去调试了:在一段火的时候,感觉有点抽,火焰暗黄色,程控器在燃烧器上都有点震动,然后转到二段火,可是在转的过程中声音很大,振的锅炉的铭牌都响,当时的四个凸轮的角度是: 1(40),2(0),3(15),4(25),燃烧头的刻度是2.5. 然后我把情况跟师傅说了一下,师傅让我加大一段火的气量,在适当的减小风门,于是我将一段火流量加到37方,凸轮1(30),这个时候转换时声音没了,可炉水温度又上不去了,最后没办法来了,声音大就声音大吧, 大概情况就是一段火感觉有点抽,有点振,程控器也震动, 一二段火转换时声音大,而且这个时候火焰颜色也不是很好。。(我也不知道二段火的颜色应该是什么样)


喜旺师傅们能够给予帮助。。谢谢您了 [s:14]
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

8

主题

20

帖子

14

积分

一段小火

Rank: 2

积分
14
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2009-11-21 18:13:18 | 只看该作者

回 楼主(燃烧器新手23) 的帖子

有时燃烧头设的不好(间隙太小)也会出现以上问题。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
板凳
发表于 2009-11-23 13:50:07 | 只看该作者
加大点油压,减少风量,看冒白烟,还是黑烟。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

71

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2009-11-23 17:31:36 | 只看该作者
我调一台利雅路RS250M燃气机时,也出现过转大火振动很大,叫声很响,挺吓人的,而且极易爆燃,也请过来的高手说明一下是为何出现这种问题,受教了!谢谢。
回复 点燃

使用道具 举报

查看他的品牌

累计签到:11 天
连续签到:1 天

4

主题

49

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2009-11-24 08:37:56 | 只看该作者
请楼上的把机器的配置,和调试时的基本参数说清楚,要不大家都无法给你帮忙的。
比如说阀组的配置、供气压力、大小火风门角度等等
该会员没有填写今日想说内容.
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

24

帖子

11

积分

一段小火

Rank: 2

积分
11
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2009-11-25 13:06:54 | 只看该作者
调少燃气阀组上流量
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

1

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
7#
发表于 2009-11-25 22:58:36 | 只看该作者
有时燃气压力低也会造成这种结果。瞬时流量增大。气体跟不上。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

71

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

8#
发表于 2009-11-26 10:24:25 | 只看该作者
利雅路RS250M机调试时调压阀出口燃气压力大约2千帕,65阀组ZBL组合阀,点火位蝶阀开度8度左右,风门开度在1.5左右;大火位蝶阀全开接近90度,风门全开。开始试机时,小火燃烧状况还可以,无大的响声;转大火时,燃烧机振动剧烈,轰轰的吼叫声很大;火焰颜色由小火时蓝黄色变为黄色,甚至暗黄,从锅炉后观火孔看火焰情况,转转大火时觉得火焰充满炉膛,火焰靠后,转大火快到最大时,火焰仍为黄色但变短,向后缩,直至熄火,熄火后一秒炉膛内发生轻度爆炸。该机为离子探针火检。
看大火火焰发黄,我将组合阀调压旋钮调到接近最小,减小大小火蝶阀开度,使大火蝶阀开度降低到45度左右,风门不变,后试机,大火仍易爆燃。
此后我将组合阀流量调小,此时大小火颜色全蓝,火焰很短,于是我又将流量调大一些,火焰变为蓝黄色,火焰长度增加,此时燃烧机振动和响声很小。
调试时空气与天然气的配比涉及燃气气压力与流量及进风量的选择,感觉不是很好调节,最近调试的几台机子老是出现转大火噪音及振动大的问题,以前大吨位的气机很少出现转大火振动,前几天调一台4吨的气机时却出现了这种问题(该台机大火时进气压力偏低些大约6千帕,且压力有一些波动),郁闷啊。尤其是碰上爆燃时才让人感觉到调试燃烧机还真是一件挺危险的差事,心里很是没有安全感心理压力不小,不好捣鼓。[s:12]
造成燃烧机振动噪音大原因都有哪几种呢,各位前辈过来人发发高见。
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:6 天
连续签到:1 天

2

主题

34

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
公司
保密

社区居民

9#
发表于 2009-11-28 20:25:54 | 只看该作者
呵呵,我今天就遇到过这事。RS190大小火转换时像拖拉机的声音!后来关小风门,调低风压正常。不妨试一试哟!
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密
10#
发表于 2009-11-29 00:37:32 | 只看该作者

不知道您用的阀组是否是MV-DEL冬斯的阀组,如果是,按照说的是37方应是小火气量,大火气应为70方,1是大火风门开度(最大开度)35-90度,2是风门关闭位置为0不变,3是小火风门开度15(也是点火位)手动关至小火再点火,一吨炉小火调气25-35方正常,风门可调10-15度,看实际火焰增减风门,如果小火就震动的话,看一下小火燃气量是否太小或太大,如果是我说的阀组的话,阀上下各有一个黑圈,上是调小火的下是调大火的上面有箭头指示,按指示增减燃气量,4是二段阀开启的位置,应调整在小火风门与大火风门之间的位置,希望能够给您提供帮助