[其它相关] DN50阀组的检修方法

[复制链接]

尚未签到

16

主题

20

帖子

30

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
30
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-16 10:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

DN50阀组的检修方法

前两天,一用户送来一只坏的DN50阀组(见图1),故障现象是主阀不能打开。

分析:主阀不能打开主要有三个原因

1.  提供给阀组线圈直流电源的控制电路有故障。

2.  阀组线圈开路或短路。

3.  阀组阀蕊卡死。

检修原则:先易后难,先常见后特殊。

检修方法:

一.断电检查法(就是不给阀组加电的检查方法,此方法比较安全)

1.  首先打开阀组底部的密封盖。(见图2

2.  此时可以看到阀体内部有两个阀蕊(一个安全阀阀蕊,一个是主阀阀蕊)

3.  然后用手指用力按动阀蕊,如果能移动/复原,说明阀组阀蕊没有被卡死。如果按不动,说明阀组阀蕊被卡死了,此时应用清洁剂、润滑剂进行处理,使其恢复正常。

4.  用万用表测量阀组线圈两端的电阻值是否在正常的范围之内,如线圈开路应重新绕制。如线圈短路,通电后阀体严重发烫,此时也应重新绕制。

5.  用万用表测量控制电路的所有元件是否正常,如有损坏应及时更换。

二.通电检查法(就是给阀组加电的检查方法。交流电源的输出线最好通过触保器,从交流调压器中输出,这样做比较安全)

1.  用交流调压器中输出220V接到控制电路插脚的12,接通电源,此时控制电路板上的一个指示灯应该亮,如果不亮(指示灯损坏除外)说明控制电路板有故障,应及时排除。再用交流调压器中输出220V接到控制电路插脚的13,接通电源,此时控制电路板上的另一个指示灯应该亮,如果不亮(指示灯损坏除外)说明控制电路板有故障,应及时排除。(见图3

2.  如果控制电路板上的两个指示灯都亮的话,说明控制电路板正常。此时,安全阀和主阀应该吸合(有嗒的一声),如果有不吸合的,一般是阀组线圈开路或者是阀组阀蕊卡死。

3.  如果安全阀和主阀能吸合,但马上又跳掉,一般是阀组线圈短路。

说明:1。用户送来的DN50阀组,用此法检查的结果是阀组主阀阀蕊被卡死,经处理已恢复正常。

      2.该用户用的是低热值的焦炉煤气,煤气杂质和焦油成份的含量较高,因此阀蕊容易被卡死。

      3.使用低热值的焦炉煤气,最好建议用气阀控制。

      4.如有不当之处,请高手指教。

DSC00016.jpg (56.64 KB, 下载次数: 10)

DSC00016.jpg

DSC00014.jpg (65.43 KB, 下载次数: 11)

DSC00014.jpg
共同点燃
此贴被TA们浏览了3513次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

258

主题

513

帖子

592

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
592
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2009-12-16 10:36:03 | 只看该作者
利哥,好久没有来了呀!
一出手就是大手笔呀!
感谢分享!
Chinaburner,你好...签到来了3...
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表