5热能
有90t/h、50t/h干熄焦锅炉各一台,所产蒸汽用于发电(自用)、生产用汽。
1、原运行方式:两台锅炉采用除氧给水泵由除盐水箱补水至除氧器,除氧器按设计参数运行(除氧器下水管加联氨),除氧器排气门开至1/2,但给水溶解氧仍不合格。
2、现运行方式:90t/h锅炉采用汽轮机凝结水直接补至除氧器,除氧器按设计参数运行(除氧器下水管加联氨),除氧器排气门开至1/2,给水溶解氧合格;50t/h锅炉按原运行方式运行,给水溶解氧仍不合格。
3、现50t/h干熄焦锅炉炉水磷酸根偏低,pH、电导率偏高,加硫酸三钠已经数日仍无效果。
问题1、问给水溶解氧偏高是否因由除盐水箱补水引起或其它?
4、请问中温中压锅炉是否也存在磷酸盐消失现象,上述磷酸根偏低应加氢氧化钾还是磷酸氢二钠或其它? |
|
|