10热能
余热锅炉,额定产汽量120t/h,自投入运行以来,一直没法把锅炉汽包液位投入自调,请教是哪方面的问题

每次把FRCQ-15002(锅炉给水调节阀)刚投自动,给水阀自动关到零,然后在慢慢(很慢)开启。请问这是哪方面的问题?是PID设置还是DCS组态有问题?
(汽包远传压力表检修中,大家不要纠结于锅炉压力)
另:给水流量计比实际值偏小,对三冲量调节有影响么?该如何消除?给水单独与汽包液位自调能行吗?
(可能我提的问题不怎么专业,但是我公司电仪及DCS维护组不给力。作为工艺操作人员的我,为了不每天纠结于控制N次锅炉给水阀门开度,特向各位同行前辈请教)