[标准燃烧器] 奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火

  [复制链接]

尚未签到

5

主题

20

帖子

12

积分

一段小火

Rank: 2

积分
12
公司
保密
跳转到指定楼层
#
发表于 2017-8-6 19:16:37 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
5热能
本帖最后由 沃姆韦尔丁大伟 于 2018-1-2 13:10 编辑

奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火,什么原因?怎么处理?:):)



补充7楼问题:燃烧器能正常的启动转换大火。但是到了使用温度不会自己转回小火,直到到了停炉温度直接在大火停炉,锅炉控制器的信号已经给了控制器。在控制器上短接小火,也不会自己回小火。


中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:10 天
连续签到:1 天

3

主题

17

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
QQ
15#
发表于 2018-1-15 16:55:23 来自手机 | 只看该作者
怎么才能发帖
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:9 天
连续签到:1 天

0

主题

12

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密
QQ
14#
发表于 2018-1-15 12:50:49 | 只看该作者
控制柜的大小火转换的中间继电器或者plc输出是不是有问题,也可查看下

评分

参与人数 1燃料 +6 收起 理由
江南 + 6 赞一个!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

21

积分

一段小火

Rank: 2

积分
21
公司
保密
13#
发表于 2018-1-3 12:00:29 来自手机 | 只看该作者
dongyidiandian 发表于 2017-10-12 13:58
西门子控制器在X5-03的端子1,4是锅炉压力开关,2是大火,3是小火

大神,lmv52·400b2控制器那些接线端子都是干嘛的,详细说下好吗
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:16 天
连续签到:1 天

0

主题

33

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密
12#
发表于 2018-1-2 15:10:57 来自手机 | 只看该作者
电子比调参数选择的问题吧,控制方式参数选择有误,

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:16 天
连续签到:1 天

0

主题

33

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密
11#
发表于 2018-1-2 15:08:27 来自手机 | 只看该作者
电子比调,那可能就多了
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:16 天
连续签到:1 天

0

主题

33

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密
10#
发表于 2018-1-2 15:07:32 来自手机 | 只看该作者
机械比调,将小负荷凸轮调的和大负荷刻度一样了吧 ?
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

21

积分

一段小火

Rank: 2

积分
21
公司
保密
9#
发表于 2018-1-2 12:47:15 来自手机 | 只看该作者
江南 发表于 2018-1-2 12:25
可以补充详细的信息

燃烧器能正常的启动转换大火。但是到了使用温度不会自己转回小火,直到到了停炉温度直接在大火停炉,锅炉控制器的信号已经给了控制器。在控制器上短接小火,也不会自己回小火

wechat_upload15148682615a4b0e253ca57 (99.01 KB, 下载次数: 55)

wechat_upload15148682615a4b0e253ca57

评分

参与人数 1热能 +2 收起 理由
江南 + 2 及时完善问题描述!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:2484 天
连续签到:6 天

1122

主题

4565

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10157
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
8#
发表于 2018-1-2 12:25:40 | 只看该作者
咚咚锵咚咚锵 发表于 2018-1-2 09:26
我现在这台机器也这个样子,好像是参数的问题,哪位大神能给破解此题啊

可以补充详细的信息
燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:714 天
连续签到:1 天

6

主题

790

帖子

325

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
325
7#
发表于 2018-1-2 12:05:59 来自手机 | 只看该作者
自动状态比调仪调节,仪表正常吗。手动状态能不能调整。
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

21

积分

一段小火

Rank: 2

积分
21
公司
保密
6#
发表于 2018-1-2 09:26:42 来自手机 | 只看该作者
我现在这台机器也这个样子,好像是参数的问题,哪位大神能给破解此题啊