[标准燃烧器] 奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火

  [复制链接]
累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

21

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
QQ
6#
发表于 2017-10-12 13:58:04 | 只看该作者
西门子控制器在X5-03的端子1,4是锅炉压力开关,2是大火,3是小火
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:5 天
连续签到:1 天

0

主题

25

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密
5#
发表于 2017-8-28 10:01:33 | 只看该作者
具体使用的是哪个控制器?BT系列还是西门子的?
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:5 天
连续签到:1 天

0

主题

25

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密
地板
发表于 2017-8-28 10:00:39 | 只看该作者
你可以先用短接线试一试大小火信号是不是正常
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:166 天
连续签到:1 天

5

主题

223

帖子

106

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
106
公司
保密
板凳
发表于 2017-8-8 16:09:54 来自手机 | 只看该作者
先检查信号,测下当到达大小火转换设定值看有没有信号给出,然后检查一下设定值是否正常。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:718 天
连续签到:1 天

6

主题

794

帖子

326

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
326
沙发
发表于 2017-8-8 13:55:01 来自手机 | 只看该作者
什么控制器,有比调吗
回复 点燃

使用道具 举报