东方雨虹陈继国 17:57

西门子电子比调燃气锅炉老点不着火是什么原因?点火电极,一体阀,燃气都没问题,点火枪着火后主燃枪不着火,po气门设置15.风门设置5(后因点不着火改成3还是点不着火)

东方雨虹陈继国 17:58

请大师们赐教

Ternence 17:58

主阀打开后有没有气?

东方雨虹陈继国 17:59

有,气门也动作了

东方雨虹陈继国 18:00

把鼓风机进风囗挡了一半还是点不着

Ternence 18:01

确认一下气吧

东方雨虹陈继国 18:01

25kpa的气压

Ternence 18:01

应该是气没过去

Ternence 18:01

阀后?

Ternence 18:01

主阀后

东方雨虹陈继国 18:03

气门在主阀后,怀疑一体阀故障,可一体阀是新的没用多久

东方雨虹陈继国 18:04

一体阀西门子的

东方雨虹陈继国 18:10



东方雨虹陈继国 18:10



快快乐乐 18:12

应该是气没有进去

前田热能卢现彬 18:13

点火管道在燃气阀的那个位置。设置对了吗?

东方雨虹陈继国 18:17

点火枪是有火焰的进气口在阀组前,一体阀后有个压力表,点火时气门能打开,但压力表显示没压力。这正常吗?

前田热能卢现彬 18:22

不正常,是不是阀组的橡胶垫粘住了,听着是阀组打开了。不过气

东方雨虹陈继国 18:28

有人说是第二个阀组坏了

Ternence 18:32

拆下阀组单独上电看看能否打开

Ternence 18:33

最直接的方式,最有效

Ternence 18:33

我处理过你说的种故障,阀二就是打不开

徐尚明 18:40

应该不是阀二的问题,如果阀二打不开,检漏就不会过。

前田热能卢现彬 18:41

VPS504没有问题

徐尚明 18:42

这不是电子比调的吗?

徐尚明 18:45

@东方雨虹陈继国 检查风门挡板是不是跑位了,我遇到过一台欧保的风门跑位了,风门给到O位,主火都不着,后来发现风门跑位了,调整后就OK了。

东方雨虹陈继国 18:46

没有,我检查过

平安是福 18:52

不能连续点火了,25Kpa,一定安全!

东方雨虹陈继国 18:55

点了十几次了,耗气8方[尴尬][大哭]

A0001?源来如此 ????? 18:58

8方,有点东西呢

A0001?源来如此 ????? 18:59

耗气有了说明阀是能打开吖

东方雨虹陈继国 19:00

忙了大半天,软硬件都检查了一遍[擦汗],吃饭后查阀组了,

东方雨虹陈继国 19:00

@A0001?源来如此 ????? 刚开始点着了运行了近二分钟熄火报警了,

冬斯陈昌 19:01

燃烧压力多少

冬斯陈昌 19:01

燃烧机前面还配了调压阀吗?

A0001?源来如此 ????? 19:01

是不是气压太高

冬斯陈昌 19:02

冬斯的阀不需要这么高

冬斯陈昌 19:02

应该是西门子的

东方雨虹陈继国 19:02

没有,过滤器后气压25kpa

冬斯陈昌 19:02

燃气

东方雨虹陈继国 19:02

对,西门子的

冬斯陈昌 19:03

多大炉子

东方雨虹陈继国 19:04

6吨的导热油炉

A0001?源来如此 ????? 19:04

多大的阀?

冬斯陈昌 19:05



冬斯陈昌 19:06

气动比调?

平安是福 19:10

有点高了?

lqcgh 19:10

西门子的阀门第二个阀是带压力反馈的,如果反馈接管被堵住或者空气压力口被堵住,阀门的开度会很小,判断二阀有没有打开,最直接的办法是看他的位置指示,第二个阀有一个红色指针5-25表示阀的开度位置,看一下。

杰生蔡 20:29

还有看看SKP25的弹簧换了没?如果是默认弹簧设置压力比较低,大燃烧器烧不了大火的

杰生蔡 20:29



杰生蔡 20:30

这张图说明已经小火在运行了

李文刚 21:05

应该是小火运行的不好,火焰脱离离子棒了

李文刚 21:05

把风门调小点

李文刚 21:07

小火风门调小点,最好用烟检仪调会更好

李文刚 21:08

能运行两分钟说明火焰不稳定

李文刚 21:09

最好用马总的仪器调

李文刚 21:11

应该跟阀一点关系都没有

东方雨虹陈继国 23:33

调整了点火电极,检查了阀组,现已正常运行,谢谢大家



共同点燃