————— 2017-12-04 —————

河北-艺能-卢智栋 08:58



河北-艺能-卢智栋 08:58



河北-艺能-卢智栋 08:58

我這裡需要知道,模擬量給定4-20ma、閥位反饋4-20ma,220交流供電如何接線,謝謝。
奥林燃烧器

Leon 09:01

@河北-艺能-卢智栋 电源L与L1短接、N供交流220V电压

Leon 09:05

M是模拟量的公共端,M与Y3输入4-20ma,M与U3输出的!我看你模拟量线有问题的!

河北-艺能-卢智栋 09:07

@布鲁塞宋龙龙 有电路图吗?

Leon 09:08

你如果是模拟量控制只需要接这个电源,模拟量的输入与输出!

三昧真火 09:08



Leon 09:11

模拟量控制的话伺服马达只需要设第一凸轮最大,第二个凸轮为零的!其他凸轮不需要设置了!

河北-艺能-卢智栋 09:12

20吨奥林改造电子比例调节