[论坛公告] TBG800ME点火变压器送电,控制器白屏,求解决办法(燃烧器网微信群解答)

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1029 天
连续签到:1 天

795

主题

1978

帖子

2776

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
2776
公司
保密

社区居民忠实会员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-11 09:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TBG800ME点火变压器送电,控制器白屏,求解决办法(燃烧器网微信群解答)

————— 2017-12-10 —————



济南东宇魏玉龙 16:34

各位老板,TBG800ME点火变压器一送电,控制器就白屏,单独送电也这样,断开点火变压器就没事,锅炉和燃烧器都做了接地还是不行!请问谁有好的解决办法吗?

郭克圣 16:36

什么控制器

济南东宇魏玉龙 16:36

BT320

郭克圣 16:39

点火变压器不是在点火时才通电

济南东宇魏玉龙 16:41

是的,怀疑点火变压器干扰,便单独送电,发现一送,控制就会白屏

济南东宇魏玉龙 16:42

但锅炉及燃烧器都接了地线

郭克圣 16:42

控制器接地了吗

济南东宇魏玉龙 16:43

接了

无锡格林博特宋龙龙 16:49

把锅炉的地与燃烧器的地分开试试!

郭克圣 16:50

我遇见过,控制器不接地。不工作。

沈阳威远张利新 16:58

变压有问题了

郭克圣 16:58

代换法试吧

北京蓝姆泰克吴刚 17:32

百特燃烧机都是单极点火,燃烧机本体是回路,所以接地是必须的,而且要达到标准,接地桩的阻值要低于2.5欧姆,

北京蓝姆泰克吴刚 17:32

简单的查根棍,或者搭接是不行的,

北京蓝姆泰克吴刚 17:34

点火变压器工作的时候,至少8000伏特,燃烧机本体作为回路,如果不是充分有效的接地,高压电就会对燃烧机上的电器有干扰,那么控制器和面板首当其冲的收到影响。