中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1545|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[论坛公告] 燃气泄漏分级处理

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:2485 天
连续签到:7 天

1122

主题

4566

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10157
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-16 15:21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
燃气泄漏分级处理
作者:张勇 郭敬彬 来源:港华投资有限公司

摘 要:管道燃气作为城市基础设施之一,目前已在各大城市着力推广,因其便捷、清洁和高效的性能,使越来越多的居民享受到了现代文明的实用性。随着科技进步,燃气泄漏后检测方法多种多样,但是不同情况下发现燃气泄漏后的处理和应急方案也需明确。
关键词:管道燃气 燃气泄漏分类 处理流程
地下燃气管道输送的介质是气体,由于气体的极易扩散性,泄漏的气体一般沿着易于扩散的通道扩散,一般是燃气管道附近的地下裂缝、排水管道、电信管道或电力沟、暖气沟等,最终通过窨井扩散到地面。
随着现代科技的发展,燃气泄漏检测的方式方法多种多样,本文不再赘述。但是埋地管线巡查测漏时,什么标准视为泄漏,需要如何处理,国内目前尚无统一的标准规定,仅要求在可燃气体达到爆炸下限的20%时有声光报警《城镇燃气技术规范》GB50494—2009。而根据调查了解,国内的各燃气公司由于使用的检漏仪器的精度不同,各公司的规定和处理方式也不尽相同。
本文参考国内部分燃气公司的相关规章制度,对于中、低压管道燃气的泄漏进行了分级,根据不同级别的泄漏情况采取不同处理行动。
1 燃气泄漏分级
根据笔者在以往工作检查中的发现,对于天然气泄漏后的不同情况进行了分析,在不同工况下,按照仪器检查后的数值,将燃气泄漏分为4个等级:
1.1 一级泄漏
(1)明显可见到、听到或者闻到有燃气泄漏;
(2)建筑物内或之下有燃气泄漏;
(3)密闭空间(如阀井等)有燃气泄漏;
(4)燃气泄漏源于压力大于0.1MPa的燃气管道;
(5)燃气泄漏源于建筑物0.5m之内的燃气管道,且检测仪器显示数值大于80%LEL;
1.2 二级泄漏/三级泄漏/四级泄漏
(1)燃气泄漏源于建筑物0.5m之内的燃气管道,但检测仪器显示数值小于80%LEL的,为二级泄漏;
(2)当燃气泄漏源于建筑物0.5m之外的燃气管道,根据检测仪器显示数值不同分级:
·二级泄漏:>80%LEL
·三级泄漏:3001ppm~80%LEL
·四级泄漏:≤3000ppm
具体的燃气泄漏分级识别见图1。

一般情况下,在路面探测时,当测漏仪读数达100ppm~200ppm时,建议打探孑L进行测漏,并观察读数是否上升,依据其最大读数确定泄漏等级。
2 不同泄漏类别处理行动:
对于上述的4级燃气泄漏情况,建议采取如下的处理方式:
2.1 一级泄漏
(1)应当作紧急事件处理,发现后立即通知公司调度中心。
(2)燃气公司应立即组织人员抢险,并采取有效措施保障生命及财产的安全。
2.2 二级泄漏
(1)通知公司调度中心,并要求立即派抢险人员跟进。
(2)抢险人员到达现场后,若证实对现场无实时的危险(例如在阀井/管道上探测不到燃气),在得到部门主管批准后,可安排日后进行修理工作。
(3)一般情况下,该修理工作应于6星期内进行;在进行修理工作之前,应每隔7天到场测量/监察气体泄漏情况。
2.3 三级泄漏
(1)测漏人员应在1个工作日内通知燃气公司相关部门跟进处理。
(2)在正常情况下,应在7天内进行复测工作。
2.4 四级泄漏
一般情况下,不需进行任何修理工作,只需并作好记录,以便下一次测量时作比较。
2.5 燃气泄漏发生时处理次序建议
·保障生命和财产安全
·发现并处理燃气泄漏事故
·对于事故现场进行调查,找到事故产生的原因
·进行登记,并做出书面报告
3 建议
本文对于天然气的泄漏进行了分级,不同级别采用不同的处理方式,可以更大的提高工作效率。本文所述工况及泄漏分级数值仅为笔者经验数据,各公司可根据当地不同环境或要求进行调整。同时,燃气公司的天然气泄漏事故应急预案、安全生产事故应急组织体系、组织架构和职责等都需明确,事故发生时应保证能够及时响应。
燃气管道泄露检测是管道安全体系的重要组成部分,是保证燃气系统安全的经济有效的方法。各燃气公司应制定管道泄露检测规范,建立完整的管道安全保证体系,并制定有效的处理措施或应急抢险预案,保证燃气系统安全平稳运行,减少事故的发生。

参考文献
1GB 50028—2006城镇燃气设计规范.中国建筑工业出版社
2DM11港华集团企业内部指引

共同点燃
此贴被TA们浏览了1545次
燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表