在烟气检测过程中,发现氧量在5%左右时,氮氧化物8ppm,FGR系统的,后因锅炉超温停炉,重新启炉检测,氧量变化不明显,但氮氧化物17ppm,而且这两个阶段火焰状态是不一样的,前者的火焰比较发散,像团火,后者的火焰线束比较明显,后询问厂家,厂家认为是发生了脱火现象。现有如下疑问:
1、发生脱火的原因,有无安全隐患;
2、因为为共用烟道,且有烟冷,每台锅炉各有一个烟冷,烟道在烟冷后并入共用烟道,烟冷的热胀冷缩对FGR回烟量有没有影响;
3、共用烟道对FGR有何影响。备注:燃烧机为欧科,请教各位大神,谢谢。