法恩电气 汪相峰 10:44
防止锅炉爆炸控制系统很关键!锅炉应该强制多重保护。
法恩电气 汪相峰 10:46
假水位。干烧,锅筒烧红了再补水炸的可能性大
无锡沃姆韦尔-马伟 10:56
安全第一,各位玩火人一定注意安全!
王刚-LESS
Nox罗诺克兹 12:00
锅炉+燃烧器,专业人员运行时叫特种设备,非专业人员参与运行和维护是就是巨型炸弹。用户为省钱忽视安全,销售为赚钱低价成单!
各位同行,火里淘金不好干,别冲动,什么都答应前眨眨眼!
Lamtec 吴刚 12:25
欧美走得比较早,一旦有事儿,相关企业都会赔偿很多,甚至导致其他伙伴不在认同他的产品而导致销售困难,直至萎缩破产
Lamtec 吴刚 12:25
没有相关认证的东西,他们是不敢用的,
Lamtec 吴刚 12:26
原来是什么东西,更换时,一定是原来的型号,不敢乱改,除非相关厂家出具相关的文件,
Lamtec 吴刚 12:27
到现在国内很多伙伴,还在闹不清楚间歇式运行和连续式运行,这与安全有多大的关系,我实在是担心,每次都反复讲里面的安全方面的要求,
Lamtec 吴刚 12:29
曾经在一个35T的锅炉上看到,上下布置两个
燃烧机,用间歇式的小火检在做连续监测,我就很害怕,这是严重违反规范的
特富 沈国荣 12:42
@Lamtec 吴刚 这个火检真的要大力介绍!国内很多燃烧器厂家或供应商为了节约成本,就是用普通火焰探测器代替连续运行的自检火焰探头的!所以一旦火检出问题,就是一个无法挽回的事故!
Lamtec 吴刚 13:42
Lamtec 吴刚 13:42
这是F200K火检的内部的电路示意图,
Lamtec 吴刚 13:43
左右两侧的通道信号要在C的部分对比,如果有不同,说明至少有一个通道有问题,这是自我安全监测,然后 就会停止给有火焰的信号,
Lamtec 吴刚 13:43
Lamtec 吴刚 13:46
其他品牌连续型的火检,也有类似的自我安全监测设计
Lamtec 吴刚 13:46
EN298 的 7.4.5章节,在间歇式和连续运行方面有特别的强调,
ZEECO 张耀华 13:47
不要把火检说了很神秘,主要火检分两种一种带有安全自检功能火焰检测仪,这个可以连续运行工作;其次,类似于西门子QRA2不带自检功能;需要8小时燃烧器停机一次!
ZEECO 张耀华 13:48
自检功能火焰检测仪有两种现在有电子光圈和机械光圈结构
ZEECO 张耀华 13:50
现在对于机械光圈由于运行寿命问题,已经比较少运行,但是,机械光圈可靠性无可替代;现在火检自检配置主要使用电子光圈配置
ZEECO 张耀华 13:52
对于NFPA标准规定,燃气工作可以有1秒钟间隙时间;燃重油工况为3秒间隙时间;这个就是设计火焰检测仪自检功能的规范设计基础
Lamtec 吴刚 14:03
火检的技术文件中都会有说明,标明是连续型,或者间歇式,
卓建坤教授-THU 14:04
@张总,您好,间隙时间是什么概念?
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 15:02
例如qra2探头是连续还是间歇
翟军社 15:04
间歇式
ZEECO 张耀华 15:06
间隙式运行火焰检测仪,是不带自检功能,需要要求8小时,人为停机一次
ZEECO 张耀华 15:06
QRA2不带有自检功能
ZEECO 张耀华 15:07
需要间隙式工作
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 15:07
哦。连续运行2周有隐患吗
ZEECO 张耀华 15:08
不可以
ZEECO 张耀华 15:08
出现问题自行负责
冬斯 沈春华 15:14
间隙是强制火检打开,闭合的周期时间,按照常规理解,火焰检测应该一直运行,但是超过24小时以上连续运行的系统,火焰检测器应该间歇闭合,防止出现无火但检测出火焰的错误
ZEECO 张耀华 15:16
10年前很多人接触Package燃烧器
翟军社 15:17
DUNGS,krom,Honeywell都有自检uv,
翟军社 15:17
我们都有用过
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 15:18
霍尼韦尔7800rl配的那个探头有吗
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 15:18
自检功能吗
翟军社 15:19
这个需要查对一下型号
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 15:21
这个探头跟控制器有关系吧。
翟军社15:22
是的
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 15:22
比如西门子lfl1.322只能配qra2的探头。
冬斯 沈春华 15:22
控制器需要有这个功能驱动Shutter
翟军社 15:23
厂家不同,控制不一样
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 15:23
恩。我知道了,有自检功能的有个和火焰检测模块。或卡。
北京-霍尼韦尔-郝志辉 15:25
@山东泰山玻纤郭克圣13563807750 常用的7061是自检的,7027是非自检的,需要配置不同的信号放大器
特富 沈国荣 15:52
@ZEECO 张耀华 我注意到的说明好像是24小时要求停机1次!对于间歇式运行的机器!你说的8小时就要停机1次!是这样吗?
特富 沈国荣 15:53
差不多西门子、霍尼韦尔、FIREYE好像都是这样说的,24小时停机1次(间隙式)
Lamtec 吴刚 15:55
控制器可以间歇式运行,大部分控制器都可以连续性的,连续运行需要连续型的火检,如果是间歇式的火检,那么燃烧机运行要间歇式处理,EN298要求,最长是24小时,时间可以设定,
Lamtec 吴刚 15:58
实在讲,即是设定为4小时重启,那么运行一小时后,火检故障,而且一直保持闭合状态,那么后面3小时都是非常危险的状态。
Lamtec 吴刚 15:59
lamtec莱比锡工厂专做火检,而且只有连续型的,
特富 沈国荣 16:07
@Lamtec 吴刚 需要把这个立到安全规范中!强制执行!一旦查到就像环保一样封停![偷笑]
特富 沈国荣 16:09
这个只有安监部门在年检的时候去检查,或验收的时候在检测项目中列表说明运行是要求连续还是间隙的!然后看配套的是连续还是间隙的!
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 16:10
隐患排查治理
Lamtec 吴刚 16:15
需要自律,
Lamtec 吴刚 16:15
以后赔偿的金额一大,就自然而然的按规范走了,
阿康 16:16
这些提议都非常好
Lamtec 吴刚 16:16
@杭州-特富-沈国荣 火检本身就是第一安全哨,是第一级别的,
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 16:18
十年前这个问题都不被重视,技术在发展慢慢就被完善
陈光明 江苏汉姿威尔环保科技 16:34
@Lamtec 吴刚 我每次做配套方案时,都只要是连续工作都是配套连续工作的火检,可用户和锅炉厂家不接受,总认为我们高配了,主要还是他们安全意识不强。[捂脸][捂脸][捂脸]
陈光明 江苏汉姿威尔环保科技 16:36
@杭州-特富-沈过荣 要是其他锅炉厂家和用户都有沈总您这种安全意识,我看锅炉运行会越来越安全!
东方雨虹陈继国 16:39
@杭州-特富-沈国荣 沈总:你们厂家关于天燃气导热油炉热效率是怎么算的?
Lamtec 吴刚 16:47
,@浔阳独行客 ,一些人是不懂,一些人是明知故错,现在安全越抓越严,大家都这么遵循规范和标准,也就好了
特富 沈国荣 16:55
现在按整体配套热效率@东方雨虹陈继国 
王刚-LESSNOX罗诺克兹 17:36
以前赵本山演小品拿烧锅炉的开玩笑,但现实中,负责运行锅炉的司炉工群体确实专业性堪忧,以北京为例,张北作为北京对口的扶贫对象,冬季采暖的司炉人员70%以上是张北赋闲农工,这个群体拿司炉本都是交钱即取,培训基本是走过场,使用单位管理再不善,潜在风险可想而知。全国其他地方对燃气司炉人员的培训和管理比北京强的几乎也没有。这个类似于考驾照,可能你会开,但从来不违章的司机少之又少,这个风险,行业内的人赋有重任,普及和不断学习很重要,用户也别图省钱就买便宜货,高度重视安全!没有利润更不会全面的服务培训!政府职能部门要加强立法和监管,别走过场。
说到底,这关系到行业内的所有人和我们的用户!
提高安全意识,共创和谐社会!
石家庄新锐热能 陈工 17:40
@Lamtec 吴刚?6?124小时间间歇运行制在锅炉控制器内实现运行时间累积监测,控制燃机自动重启达到电眼检测的目的,这样作服合规范吗?
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 17:41
蒸汽锅炉,停一会压力下降很快。所以不现实
王刚-LESSNOX罗诺克兹 17:42
@山东泰山玻纤郭克圣13563807750?6?1那你就选择合适的控制器和火检
王刚-LESSNOX罗诺克兹 17:44
蒸汽锅炉的用户要更专业,这个风险比热水锅炉大的多,如果真不懂就学,学不会就换岗,否则真是害人害己
特富 沈国荣 17:44
停了马上启动即可,就是一个前后吹扫损失和降负荷运行过程!如果工艺要求蒸汽压力平稳,那就得用连续的!@山东泰山玻纤郭克圣13563807750?6?1
法恩电气 汪相峰 17:45
用烟温检测也可以的,燃烧机在运行,烟温在一直下降肯定有故障。
法恩电气 汪相峰 17:45
多一个检查,
法恩电气 汪相峰 17:45
媳火故障条件
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 17:47
恩。今天讨论的问题很好安全无小事。谢谢大家
法恩电气 汪相峰 17:47
我准备开发燃烧控制系统采用2个火检同时工作
特富 沈国荣 17:47
在讲火检安全检测时间问题!
法恩电气 汪相峰 17:48
那肯定是连续检查的
王刚-LESSNOX罗诺克兹 17:48
北京这两年从事低氮改造的同行,有个问题一直很可怕,有的现场为了降低NOx排放,尾气CO的含量搞的吓人,竟然仍然让设备运行,这里面使用FGR降氮的,那设备就是真正不定时的炸弹,一个中毒的风险,一个预混爆炸的风险
法恩电气 汪相峰 17:49
安全装置可以增加。
Lamtec 吴刚 17:53
@石家庄燃烧机调试维修陈工 EN298的 7.4.5章节 里是这么规定的,从安全上看,火检必须是连续的,这样更安全,但是对于小型燃烧机来说,连续型的火检太贵了,
Lamtec 吴刚 17:55
@石家庄燃烧机调试维修陈工 使用用间歇式的火检,然后间隔一段时间来重启,如果火检不能正常工作,则控制器里的程序就走不下来,也是一个办法,但是不究竟
王刚-LESSNOX罗诺克兹 17:55
@上海 中瑞捷赛宝 张工?6?1CO多了要到了冒黑烟的程度,再加上FGR你就想想有多可怕吧
渺小公民 17:56
90时间长了观察镜玻璃会出现黑斑吧
渺小公民 17:58
co90燃烧也有点小差吧
渺小公民 17:59
刚接手了700cst的重油机
Lamtec 吴刚 17:59
LAMTEC最早是推荐用户使用单氧的氧含量控制,主要是平衡空燃比,后来推出了双组分的探头KS1D,同时检测氧气和可燃气,这样就是升级了一个安全级别,有可燃物就会有显示,也就有报警输出,这对于锅炉的安全运行来说,更好
渺小公民 17:59
8000kw热油炉
特富 沈国荣 17:59
@上海 中瑞捷赛宝 张工?6?1用什么雾化?
渺小公民 17:59
刚刚检查完管路
王刚-LESSNOX罗诺克兹 18:00
@Lamtec 吴刚?6?1这个检测单元需要加热吗?
Lamtec 吴刚 18:00
所以在TUV的检测机构里,也力推双组分的检测和优化控制,
石家庄新锐热能 陈工 18:01
@LESSNOX-罗诺克兹?6?1烟分检测时C0读数为零,是不是没有装C0探头?
渺小公民 18:01
燃烧好的情况可以达到
渺小公民 18:02
CO, COu都是0
王刚-LESSNOX罗诺克兹 18:02
@石家庄燃烧机调试维修陈工?6?1很多燃烧器的CO可以零排放
渺小公民 18:02
这个要燃烧器和炉子匹配度高
渺小公民 18:03
调过很多是0
渺小公民 18:03
也有很多调不下来
特富 沈国荣 18:03
@上海 中瑞捷赛宝 张工?6?18MW压力雾化,需要耐火圈吧?
Lamtec 吴刚 18:04
@LESSNOX-罗诺克兹 LAMTEC的分析仪都是氧化锆原理,传感器内部有加热棒,分析仪来供电,自动平衡氧化锆电池的阻值,
Lamtec 吴刚 18:08
LAMTEC的分析仪变送单元来供电,但不需要额外的PT100监测温度,而是直接来监测氧化锆电池的电阻,如果阻值高,就加大加热输出功率,温度低,就降低加热输出功率,自动平衡,所以接线较少,
特富 沈国荣 18:43
@上海 中瑞捷赛宝 张工?6?1燃烧器一般不带,我是指锅炉的喉口砖!
特富 沈国荣 19:16
嗯,有的为了燃烧充分,会在炉膛也做一圈?8?7?1?5
特富 沈国荣 19:16
对于高粘度油