中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1137|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其它相关] 锅炉安全阀相关知识

[复制链接]
累计签到:1 天
连续签到:1 天

22

主题

22

帖子

22

积分

实习版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
22
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-4 09:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锅炉安全阀相关知识


锅炉安全阀按结构形式来分,要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式);按阀体构造来分,可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄,全部沿着出口排泄到指定地点,一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀,多采用不封闭式安全阀。对于安全阀产品的选用,应按实际密封压力来确定。对于弹簧式安全阀,在一种公称压力(PN)范围内,具有几种工作压力级的弹簧,订货时除注明安全阀型号、名称、介质和温度外,尚应注明阀体密封压力,否则按最大密封压力供货。

安全阀安装注意事项
锅炉安全阀的安装和维护应注意以下事项:
1、各种安全阀都应垂直安装。
2、安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
3、安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
4、对使用中的安全阀应作定期检查。

安全阀安装应该符合下列要求

(l)额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
(2)安全阀应垂直安装在锅筒、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
(3)杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
(4)对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm:对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
(5)安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不小于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
(6)安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排汽管底部应装有接到安全地点的疏水管,在排汽管和疏水管上都不允许装设阀门。
锅炉安全阀整定试验措施1、试验目的


安全阀调试方法及步骤

1、试验开始,当达到要求的蒸汽压力,进行安全阀的整定之前,抬动手杆让每一个全阀打开,把有可能损坏阀门的外来杂物吹出阀门。
2、为保证机组安全,在安全阀整定前应先调试好电动泄放阀。安全阀整定时,按先高后低的顺序依次进行汽包、过热器、再热器安全阀的整定。
3、整定压力试验的方法是由提高系统压力并使阀门发生起跳来完成的,从而确定阀的整定压力点和回座压力,为了避免多次升降系统压力,应用厂家专用液压整定工具。
4、安全阀启跳和回座压力按锅炉制造厂家要求。
5、升高系统压力至整定压力的65—80,用液压整定压力装置升高压力直至该阀起跳,记录阀门起跳和回座压力。
6、所有安全阀整定完成后,过热器安全阀进行1:1实际启跳校验。
7、试验检验标准
安全阀整定误差应小于整定压力的±


共同点燃
此贴被TA们浏览了1137次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表