中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4211|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[标准燃烧器] ELCO牌的Etamatic点火控制器故障求助

[复制链接]

尚未签到

0

主题

2

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-28 17:21:25 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jy02062499 于 2018-8-28 17:28 编辑

目前我厂使用两台ELCO牌的14吨柴油锅炉,其中一台不时出现H009及H004故障代码,时而有H370的故障,马上复位后又能正常开启一段时间,想咨询一下各位大神,有知道相关故障的具体原因吗?另外火焰探测器及其他外围设备元件均用新件替换过,但结果仍是一样。{:1_109:}

2312322.jpg (85.05 KB, 下载次数: 38)

2312322.jpg

231231232.jpg (19.96 KB, 下载次数: 35)

231231232.jpg

213123.jpg (18.74 KB, 下载次数: 27)

213123.jpg

评分

参与人数 1燃料 +10 热能 +2 收起 理由
江南 + 10 + 2 有图,而且问题描述清楚!点赞!