1热能
威索G8燃气燃烧机点火偶尔点不着怎么回事?点火变压器打火正常,风门从0到15度也试过,点火电磁阀也换了一个,主阀正常,程控在l的位置报故障,程控18和19号角短接点火试也一样,检漏是VPm的每次都能过,这是怎么回事呀?

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
14#
发表于 2018-9-4 22:12:14 来自手机 | 只看该作者
wx_天空_I9K4L 发表于 2018-9-4 20:34
有什么小技巧吗?谢谢

点火棒位置不要离点火咀气管太近,可以靠前一点,两根点火棒位置不要太远,要保证点火棒火花在点火燃气流经的区域内,同时适当减少旋风盘中心的风量。仅供参考。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:257 天
连续签到:1 天

0

主题

265

帖子

79

积分

一段小火

Rank: 2

积分
79
公司
保密

社区居民

13#
发表于 2018-9-4 21:53:09 | 只看该作者
换UV光检试试
Chinaburner,你好...签到来了1...
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

25

帖子

90

积分

一段小火

Rank: 2

积分
90
公司
保密
12#
发表于 2018-9-4 20:34:23 来自手机 | 只看该作者
【长沙安博】胡 发表于 2018-9-3 21:38
G8,带点火旁通的,点火位置必须要调节好,一般都是 这个上面的原因

有什么小技巧吗?谢谢
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:166 天
连续签到:1 天

5

主题

223

帖子

106

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
106
公司
保密
11#
发表于 2018-9-4 10:17:16 来自手机 | 只看该作者
偶尔点火失败需检查:l、点火系统,点火棒绝缘性能。2、离子探针绝缘。3、电磁阀开启速度
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
10#
发表于 2018-9-3 21:38:12 来自手机 | 只看该作者
G8,带点火旁通的,点火位置必须要调节好,一般都是 这个上面的原因
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:5 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

34

积分

一段小火

Rank: 2

积分
34
公司
保密
9#
发表于 2018-9-3 20:58:59 来自手机 | 只看该作者
wx_天空_I9K4L 发表于 2018-9-3 19:32
4O电磁阀静压8KPa

把气关小点试试,处理好了分享一下。
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:5 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

34

积分

一段小火

Rank: 2

积分
34
公司
保密
8#
发表于 2018-9-3 20:57:42 来自手机 | 只看该作者
wx_天空_I9K4L 发表于 2018-9-3 19:32
4O电磁阀静压8KPa

关点气试试,处理好了说说
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

25

帖子

90

积分

一段小火

Rank: 2

积分
90
公司
保密
7#
发表于 2018-9-3 19:36:47 来自手机 | 只看该作者
华生 发表于 2018-9-3 18:51
空燃比不对!有可能在炉膛背压出现变化时造成的的不稳定!

有点火阀,风门我从0度试到l5度效果一样
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

25

帖子

90

积分

一段小火

Rank: 2

积分
90
公司
保密
6#
发表于 2018-9-3 19:34:17 来自手机 | 只看该作者
wx_冰河热_qp0q3 发表于 2018-9-3 18:57
我遇见的是直接更换主气阀已解决问题

点火时阀肯定过气
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

25

帖子

90

积分

一段小火

Rank: 2

积分
90
公司
保密
5#
发表于 2018-9-3 19:32:16 来自手机 | 只看该作者
锅炉壁挂炉维修 发表于 2018-9-3 19:13
是否燃气压力太高,造成脱火。

4O电磁阀静压8KPa
回复 点燃