大家来找茬,找出图片中的问题点
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:39
无捡漏,无高燃气压力保护,无流量计,线路混乱
沈阳王凯 09:39
一个单电磁阀,没法装捡漏
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:41
减压阀选型过大
苏州天时翟军社 09:43
除了上面说的另外,还没有过滤器
那个是稳压阀
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:43
口径不匹配
安阳方快王鹏 09:44
进气燃气管太细了
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:48
没有燃气压力表
燃烧器悬空,应该有支撑
杭州特富沈国荣 12:43
这个减压阀带过滤器的,这个应该是非标燃气,不是天然气,否则利雅路应该标配双阀组的!前端管径小肯定是压力高,但是也不应该配大减压阀!应该配小减压阀后扩大口径,这样比较稳定!没有双阀组肯定不能安全使用,流量计倒是可以装在前端计量站或调压撬里!或气化站后。捡漏出力小于1200kw目前可以不装。
这个配置真是奇葩配置!做的人估计也没有安全意识![流汗]
杭州特富沈国荣 12:52
@所有人 中国燃烧器网热能学院校友录 注:品牌商家发200元红包(数量88)(一次即可冠名群名称一周 周五发 限四个字) 实名制认证群 进群请修改群名片 群名片格式: 城市-单位-姓名 大家需要注册中国燃烧器网,至少有一次发贴! 谢谢大家邀请同事入群,因为群人数已有限制,建议一家单位限1-2人(技术为主),再次感谢。 如果需要做”广告”(产品推销),请支付一个10元以上的红包(可以分18个),也是为了调动大家的气氛。 感谢理解与支持。 友情提醒:平时从不发言,又申请单独加微信,说项目要采购,要单独私聊的。什么砍价,分享抢红包等外部连接,一律不要分享!(罚款100元/次)请各位群友务必提高警惕,不要上当受骗!并立即通知管理员及时处理。 详细事宜,可以与中国燃烧器网论坛管理员联系! 网站管理员:丁先生 联系电话:0510-6856 6536/6535 139-1248-0569(微信同号)
|